局部百级风量的计算
opo123104
opo123104 Lv.2
2006年05月29日 15:38:32
只看楼主

一个矿泉水厂灌装车间,10平方米,吊顶2.2米,此车间整室一万级,局部百级(送风口630x630),请问各位高手,此间送风量需要多少啊?

一个矿泉水厂灌装车间,10平方米,吊顶2.2米,此车间整室一万级,局部百级(送风口630x630),请问各位高手,此间送风量需要多少啊?
免费打赏
vincent_nk
2006年05月29日 16:13:57
2楼
万级车间内只靠一个630*630的风口就能达到百级吗?
回复
hane
2006年05月29日 17:14:42
3楼
550~600M3/h
回复
yunjinlun
2006年05月29日 21:15:02
4楼
根据送风天花的面积计算,一般风速为0.3-0.5米每秒,
回复
gzcarl
2006年05月30日 00:16:25
5楼
灌装车间整体做千级就可以了,没有必要做局部百级!
回复
ywh_001
2006年05月30日 08:17:18
6楼
此情况类似手术室..可参照手术室计算方法计算
回复
vincent_nk
2006年05月30日 08:38:00
7楼
请教一下3楼的,25次换气可以吗?
4楼的,他没有天花如何计算?按照风口面积?可是乱流时在动态情况下的抗干扰能力很差,很难保证百级。
回复
deathgod007
2006年05月30日 12:04:20
8楼
局部除非隔离好,然后里面用FFU,要不很难达到层流的百级
加大风量的情况下估计也很难
回复
zoulong526
2006年05月30日 17:05:04
9楼

如果局部不能达到百级,那层流罩用来做什么?制药厂粉针车间都是局部百级,也没有什么隔离!
但是隔离效果肯定要好!
回复
zoulong526
2006年05月30日 17:10:16
10楼
我个人认为要1100m3/h
用2个484*484即可以了
其中一个可以作为层流罩用
听听大家意见!
回复
ywh_001
2006年05月30日 19:38:47
11楼
其实这个问题很简单//
只是楼主提的问题有点含糊..
局部百级区域多少..请详细提出..
用一两个484.或630肯定满足不了要求..因为这样工作区域太小..
回复

相关推荐

APP内打开