此房型需要几个低压产品?
xingxingzhihuo111
2006年05月29日 16:41:44
只看楼主

请问100平米的房间,三室,两卫,一厨一厅,一个空调,需要安几个漏电保护器(RCD),几个小开关(MCB)?有人说只在电源进线端安装漏电保护器,插座回路,空调都不安装,可以吗?

请问100平米的房间,三室,两卫,一厨一厅,一个空调,需要安几个漏电保护器(RCD),几个小开关(MCB)?
有人说只在电源进线端安装漏电保护器,插座回路,空调都不安装,可以吗?
免费打赏
zhujun_522
2006年05月29日 21:49:22
2楼
我想 你的房子也就一路进线吧
难道还分插座照明空调?
回复
ljs1399
2006年05月30日 09:48:28
3楼
需要安四个漏电保护器(RCD)分别是厨房.两个卫生间.普通插座.<客厅和饭厅空调D系列RCD>用20照明一个16A.C系列断路器.卫生间和厨房用C10卧室空调用D系列断路器.总断路器用2P.63A
回复
ljs1399
2006年05月30日 09:50:52
4楼
卫生间和厨房照明用C10
回复
边城浪子8
2006年05月30日 11:31:13
5楼
我一般习惯是进线装漏电开关,后面分为几个C10控制照明,插座等等小的负荷,空调用C20开关
回复
雨过天晴
2006年05月30日 11:53:20
6楼

室内配电箱总有出线回路吧,版主可不能随便误导群众啊。
回复
hys_nc
2006年05月30日 12:57:42
7楼
有多有少的!
不能定死!
和你的配电系统有关系!每个人有个人 看法!
回复
工夫茶
2006年05月30日 14:47:42
8楼
主要是看你想出多少钱啊!钱多好办事。用起来方便些。