土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求助,谁能来帮我解读一下这条规范吗

求助,谁能来帮我解读一下这条规范吗

发布于:2011-07-18 22:28:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大侠,能帮我解读一下这条规范吗?

8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时, 管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。

当采用临时高压时,是不是在室外消火栓的保护半径内的所有建筑的最高处,都要保证水枪的充实水柱不小于10m啊?建筑物的最高处应该是屋顶吧?如果建筑内已经设有室内消火栓了,是否还需要满足上述这条规范?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaodanhai1234
    首先应搞清楚前提,建规只是适用于非高层建筑的,24米以下或9层以下。
    每个规范后面都附有说明,主发是介绍规范为什么这么制定,有必要好好看

    室外做高压或临时高压,就是要满足非高层楼内灭火时,不采用移动时加压设备(消防车等)也可直接灭火,也就是说非高层
    灭火可以指望室外供水,
    如果室内设备能满足灭火要求,当然室外没必要做高压或临时高压。

    常规的做法是室内单建一套消防水泵房供水的临时高压系统,室外就是用自来水管线替代室外消防管网,自来水管网不满足0.1MPA的话,基本上就没法供水了。
    2011-07-24 16:34:24

    回复 举报
    赞同0
  • rebary
    rebary 板凳
    常高压和临时高压的室内外消防要分开设置,按照上面这条规范:室外消火栓的保护半径内的所有建筑的最高处,都要保证水枪的充实水柱不小于10m,这样的话,室内外消火栓是不是重复设置了呢?或者说根本不用通过消防车的泵加压了?
    2011-07-24 00:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.38 万条内容 · 728 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

游泳池不可以做消防水池吗?

本人接触到一个项目,大型体育馆和游泳馆,消防部门不同意游泳池作为消防水池。多个游泳池,其中一个是室内泳池,水量可以满足。有消防泵。各位同行有什么高见?

回帖成功

经验值 +10