风量上不去,什么原因啊
gongyaoyang
2006年05月29日 18:14:21
只看楼主

我司给客户改造生产线,用英威腾变频器代替原生产线上的三菱变频器,(风机用),在调试过程中,发现风机风量上不去,而客户用星三角启动运行后风量正常,测量变频器输出电压、频率、电流、电机转速均符合要求,不知什么原因?哪位高手指点一下? 谢谢啦!!

我司给客户改造生产线,用英威腾变频器代替原生产线上的三菱变频器,(风机用),在调试过程中,发现风机风量上不去,而客户用星三角启动运行后风量正常,测量变频器输出电压、频率、电流、电机转速均符合要求,不知什么原因?哪位高手指点一下? 谢谢啦!!
免费打赏
sumlee2069
2006年05月30日 11:00:39
2楼
应该还是转速不够,因为不用变频器直接用降压启动风量正常,看来加变频器是降低了风机转速。
回复
gongyaoyang
2006年05月31日 10:08:19
3楼
是啊!可按公式 N=(1-S)*60F/P 计算,转速也满足要求啊,
回复
yhb2313
2006年05月31日 22:39:42
4楼
楼主,你变频器调试时能调到多少HZ。
回复
gongyaoyang
2006年06月02日 17:13:34
5楼
1500HZ
回复
zb8242
2007年08月10日 11:37:17
6楼
应该还是转速不够,因为不用变频器直接用降压启动风量正常,看来加变频器是降低了风机转速。
一般是50HZ与电机匹配也就是基本频率设为50
回复