【请教】关于PT柜一次消谐器的安装要求

发布于:2011-07-19 08:53:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
PT柜内的接地互感器一次星点接一只消谐器,在手车内安装,有什么要求吗?比如安装的空间位置,电气间隙,导线连接等

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zy123254
    zy123254 沙发
    有个问题想问一下各位,如果是带有消谐功能的4PT回路,加一次消谐器是否就是多余的了,如果要加一次消谐器是否就要把4PT改为3PT
    2015-03-16 16:40:16

    回复 举报
    赞同0
  • hyg1112
    hyg1112 板凳
    如果是全绝缘PT,将PT的N端接一次消谐器的上端,一次消谐的下端和手车接地连接;如果PT是半绝缘的,N端在二次接线盒内,用接地线接至一次消谐上端,下端再接地,注意一次消谐接接全绝缘PT和半绝缘PT时选型不一样,可参考一次消谐样本。一次消谐说白了就是一个电阻,所以对地距离只要按低压考虑,20mm就可以了。
    2011-07-27 23:23:27

    回复 举报
    赞同0