自喷中是不是必须设消防水池啊?哪位人兄能否详细解释哈.也可以QQ: 23296566 联系可以从多方面考虑哈:双水源,双电源等等!
自喷中是不是必须设消防水池啊?
哪位人兄能否详细解释哈.
也可以QQ: 23296566 联系
可以从多方面考虑哈:双水源,双电源等等!
2楼
?????????????
回复
3楼
没人所
??/
郁闷
回复
4楼
双水源,压力足够
可以不要,但一般做不到
回复
5楼
但是规范上是这样说的:
第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。
第二条是说要双水源吗?还是两个进水管啊??
回复
6楼
消防上面只有双水源,你可以按一用一备理解(但不是那意思),呵呵!!
回复
7楼
不理解
回复
8楼
如果保证双水源可以不用的,但双水源很难达到,要从两个水厂引来,所以一般要设置的
回复
9楼
8楼说得很有道理,我也是这样理解的
不过我最近碰到个工程,是上海的一个车展,也只有十几米,他就直接用泵把市政水打到室内做喷淋和消火栓,喷淋和消火栓都是这样,都没设计水池,不晓得上海那边是浪个搞起的,望指点