喷淋系统严密性试验问题求解答!!!
star_liu
star_liu Lv.5
2011年07月19日 12:13:08
只看楼主

现在我们工地在做喷淋系统的严密性试验,碰到几个问题: 1.湿式报警阀 的上下压力表读书不一样,见下图,是有压差还是压力表的原因呢? 2.为什么相邻两个湿式报警阀的读数相差也很大?是不是因为之前水泵打过的原因,那时做强度试验的,打到了16公斤 3.湿式报警阀是止回阀,那系统稳压后,它的阀瓣有没有关紧呢?

现在我们工地在做喷淋系统的严密性试验,碰到几个问题:

1.湿式报警阀 的上下压力表读书不一样,见下图,是有压差还是压力表的原因呢?

2.为什么相邻两个湿式报警阀的读数相差也很大?是不是因为之前水泵打过的原因,那时做强度试验的,打到了16公斤

3.湿式报警阀是止回阀,那系统稳压后,它的阀瓣有没有关紧呢?
免费打赏
star_liu
2011年07月19日 12:14:07
2楼
现场试压图片:

[ 本帖最后由 star_liu 于 2011-7-19 12:15 编辑 ]
回复
willardwu
2011年07月19日 13:32:01
3楼
学习中。。。。。。
回复
yangch_2008
2011年07月20日 23:26:16
4楼
学习中,等高手给解答
回复
rinckey.521
2011年07月21日 14:16:37
5楼
下面为供水侧压力表,上为系统侧压力表,有差别属正常,在水泵启动后消防时应该是一样的。
另外一组跟这一组压力不一样,是不是低压系统的,或者减压阀减压过的
仅个人猜测
回复
vatybbs
2011年07月21日 14:48:53
6楼
打压试验是将压力注入喷淋管网中,故报警阀上阀瓣的压力大于下阀瓣是可能的。而报警阀的工作原理是:上阀瓣压力减小,上下阀瓣形成压差,使水箱或水池的水从报警阀下方冲破阀瓣流入管网中。相邻报警阀压力有差别也是必然的,原因可能是因为报警阀控制不同分区的喷头,需要的压力也有所不同,控制低区的报警阀有可能在接入报警阀下方前已经通过减压阀减压。

[ 本帖最后由 vatybbs 于 2011-7-21 14:50 编辑 ]
回复
wode0418
2011年07月21日 14:59:31
7楼

我感觉这个有理。
回复
engsimon
2011年07月21日 16:20:31
8楼
湿式报警阀上下压力表有压差是正常的,你所说两路压力不同,估计低区是经过了减压后进入报警阀的。
回复
ldl4101026
2011年07月21日 18:15:31
9楼
报警阀上下压力表有压差正常,报警阀有止回功能,如果管网严密报警阀后压力会一直是系统最高工作压力(比如起主泵时压力比较高阀后会一直维持这个压力),而阀前压力是系统稳压的压力;如果相邻报警阀是同系统阀前管道应该是想通的,有压差只能是压力表有问题了
回复
lugangsijia_9
2011年07月22日 11:35:09
10楼
1、理论上系统侧与水源侧压差在0.14Mpa以内均属正常。高于此值,阀组不开启,可能是阀板、座圈存在制造缺陷或粘连或安装存在问题,也可能存在压力表不准确的现象。
2、两套阀组水源侧压力表读数不一致(阀组前管道应形成环状连接), 因楼主已提出是相邻的,不存在设置地点的变化,那只可能是高低区的设置问题了(压力设置不同)。最好楼主上个全图,才好判断。
3、喷淋系统正常运行后,稳压泵只对泵组止回阀后、湿式报警阀前、水箱间与阀组前之间的定压管及连接喷淋水泵接合器范围内的管网进行自动稳压,与湿式报警阀及它的阀瓣及系统侧的管网没有关紧

个人意见 仅供参考

[ 本帖最后由 lugangsijia_9 于 2011-7-22 11:38 编辑 ]