喷淋系统严密性试验问题求解答!!!
star_liu
star_liu Lv.5
2011年07月19日 12:13:08
只看楼主

现在我们工地在做喷淋系统的严密性试验,碰到几个问题: 1.湿式报警阀 的上下压力表读书不一样,见下图,是有压差还是压力表的原因呢? 2.为什么相邻两个湿式报警阀的读数相差也很大?是不是因为之前水泵打过的原因,那时做强度试验的,打到了16公斤 3.湿式报警阀是止回阀,那系统稳压后,它的阀瓣有没有关紧呢?

现在我们工地在做喷淋系统的严密性试验,碰到几个问题:

1.湿式报警阀 的上下压力表读书不一样,见下图,是有压差还是压力表的原因呢?

2.为什么相邻两个湿式报警阀的读数相差也很大?是不是因为之前水泵打过的原因,那时做强度试验的,打到了16公斤

3.湿式报警阀是止回阀,那系统稳压后,它的阀瓣有没有关紧呢?
免费打赏
czz160260
2011年07月26日 16:04:04
12楼
1、正常
2、应该是如上面各位所说的,2个湿式报警阀是不同区的,压力要求不同
3、系统稳压后,湿式报警阀的阀瓣如果没有关紧,水都流向水泵方向,上下的压力更应该一样了,现在阀后压力大于阀前压力,说明湿式报警阀的阀瓣是关紧的
回复
cof1616399965297
2021年03月22日 16:05:17
13楼
湿式报警阀系统侧压力大于或者等于水源侧压力均为正常。肯定有关系。湿式报警阀组的止回阀也就是单向阀水源侧没有水冲击阀瓣自动关闭。