【请教】大型变频电动机如何进行差动保护
xiaochi511
xiaochi511 Lv.5
2011年07月19日 15:42:18
来自于继电保护
只看楼主

按照设计规范2000KW以上的电动机应设差动保护,但是变频电机如何进行差动保护呢?咨询了微机综保和互感器厂家,TA的准确限值系数,和微机综保不误动的条件都是在额定频率50HZ条件下才能满足的。那么变频后如何进行差动保护呢?如果不做差动保护是不是就不满足规范要求了呢?

按照设计规范2000KW以上的电动机应设差动保护,但是变频电机如何进行差动保护呢?咨询了微机综保和互感器厂家,TA的准确限值系数,和微机综保不误动的条件都是在额定频率50HZ条件下才能满足的。那么变频后如何进行差动保护呢?
如果不做差动保护是不是就不满足规范要求了呢?
免费打赏
lingxuct
2011年07月19日 16:33:29
2楼
好象上1000KW的电机用变频器的极少,就是用了也不需要差动保护,因变频器本身对电机的保护功能很强!

高压2000KW的变频器需要多少米? 我们这里这么大功率电机是装“液力偶合器”的。
回复
海中石
2011年07月19日 18:32:34
3楼
学习一下,但很不了解。
回复
xiaochi511
2011年07月19日 20:52:54
4楼
火电厂的引风机变频器改造,电机功率2500KW,大概要600W米
回复
xiaochi511
2011年07月19日 20:53:41
5楼
有没有那个大哥大姐,前辈有经验的给介绍一下,该如何做继电保护?
回复
tcchezhong
2011年07月20日 08:58:59
6楼
区管已经答复了:
中压变频器,具有完善的电动机保护。
规范条文,是指对工频电动机的要求,与非工频的电动机无关。
回复
pan_white
2011年07月20日 19:57:00
7楼
我们在最近的一个项目上的23MW的电机采用了CONVERTEAM的变频方案,没有用差动保护。
回复
涛谦
2011年07月20日 21:27:05
8楼
2000KW以下高压电动机综合保护为不带差动的保护,2000KW以上的电动机综合保护为差动保护,使用高压变频器的大功率电机,高压开关柜不需要设差动保护,因为高压变频柜本身就具有的一些常规的保护,已经能满足用户的要求了。在这里的高压开关柜的综保,只需要设线路的保护就行了。
回复
xiaochi511
2011年07月21日 11:10:34
9楼
不知道在,怎么上传附件,我查资料有前辈在高压变频大电机上应用差动保护了,晚上上传给大家看。但是我咨询了微机综保和TA厂家很少能够做到在变频的情况保证TA的限值准确系数,和综保的采样准确精度。目前有两个厂家说能够做到,但是发过来的产品说明书没体现变频保护。
回复
tnc
2011年07月21日 13:41:27
10楼
曾经咨询过高压变频器的厂家,不需要做差动保护!
回复
xiaochi511
2011年07月21日 21:23:33
11楼
今天又咨询了目前目前在用的差动保护,好像运行情况并不好。附件是两个高工写的论文