如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
2楼
我觉得不太好,当把卷帘门打开时房间形成一面开五面闭的空间,里面的空气压力把把风堵在门口,风从开的一面吹不进去的
回复
3楼
严重同意楼上意见
回复
4楼
我觉得不太好,风口最好设在可以直接到达房间的地方,如果如楼主的图所示制冷效果不理想,而且房间的热压作用也不容易使走道上的冷空气进入室内
回复
5楼
你真会搞
回复
6楼
最好把送风口引入到各个区域,回风倒是可以考虑放在走廊上。不过你这种做法用在要求不是很高的批发市场等场合,也没有问题,实际使用效果还可以,并不象理论分析那么不堪。
回复
7楼
呵呵,没有纵向通道吗?这种做法,效果肯定不好。
回复
8楼
这样做好的地方是要是有那个商场着火了可以保持走道正压.但这样做房间送风效果肯定不好.
回复
9楼
格栅吊顶,大面积排气的,会不会有助于空气流动?效果我也知道不好,只是想问问有没有这么做过的?而且效果不好到什么程度?