现在我们做一个学校的实训楼,一层高8米,基础底标高为负2.1米,这样柱子净高就有9米多,怎么留施工缝比较合适
现在我们做一个学校的实训楼,一层高8米,基础底标高为负2.1米,这样柱子净高就有9米多,怎么留施工缝比较合适
2楼
最好不要留,9米高也可以一次完成
回复
3楼
一般±0.00(-0.06)处会设置地圈梁或基础梁,可在此位置留施工缝
回复
4楼
采用机械连接一级 都可以
回复
5楼
应该高于底板30公分吧!
回复
6楼
根据施工方案确定,如果回填基础后,支撑支模架,柱子的第一道施工缝可留设在+0.5米左右。不过常规情况抢工期,后回填,柱第一道施工缝一般设在基础顶标高处(地梁顶面),本工程属于高大支模架,柱子和梁板应分开浇筑,故柱子第二道施工缝应设置在梁底标高一下50mm处(梁锚柱的,则设置在锚固尺寸以下)。
柱之间设置的过梁(如带型窗过梁),应该和柱分次浇筑,即模板、钢筋工程可以一次完成,砼施工留施工缝,缝可设在柱边;也可预留钢筋或二次植筋后施工。雨棚等悬挑构件,可以和柱一次浇筑。圈梁是二次浇筑构件,墙体砌筑后浇筑。
概念要清晰,知道应该怎样做,有时候现场的确有差距,不要认为现场做的就是对的。
回复
7楼
一般施工缝布置的原则是构件受剪力最小的位置,也就是弯矩最大的位置,但因实际情况有时是不可能留在这样的位置,特别是长度较大的框架柱,但你可以尽量靠近,但中间的1/3段是不宜留置的,因为剪力最大的部分一般在这段。
回复
8楼
一般情况下,柱子施工缝基础顶处,或在梁底2~3cm内。。
回复
9楼
施工缝留在正20比较好
回复