先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子电机接线端子保护外壳 电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。 各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
先上图!
熔断器保护
电机电源进线电缆
电机接线端子
电机接线端子保护外壳
电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。
各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。
32楼
熔断器上部放电是因为熔丝烧断以后产生的弧光短路、以及熔丝烧断的瞬间电路可以产生高压,击穿过于近的熔断器间隙。下部因熔丝以断不可能再短路。
回复
33楼
1保险选择的过大
2控制柜结构不合理
建议合理选用断路器加热继电器保护。
回复
34楼
熔断器卡簧压力不够导致,我们以前也出现过
回复
35楼
一看就知道是外部原因导致熔断器上端弧光短路,熔断器熔丝熔断不会引起是这种现象,是不是有水或是什么东西掉上去了.
回复
36楼
熔断器上的绝缘隔板怎么没装列
回复
37楼
学习了,具体情况具体分析 呵呵
回复
38楼
上级难道只有一级保护,吗?烧坏的很严重来
回复
39楼
1.看了接线电厢,没有做好相线之间的防孤措施!很有可能是所说的孤光短路!!但是容断器不融,,可能那东西不是容断器!是其他类似容丝之类的介质!2.有可能是电机内部先出问题!!可能是电机的一相端子接线松了!!导致电机在运行时出现三相不平衡!由于是容断器做保护!在这个状况自然是不会融断的!当电机出现了饶主发热或其他问题时就在电机内部先出现短路烧毁,而容断器是选型上问题就不会融。
回复
40楼
熔断器160A选的太大