【不解】 电机短路跳闸不及时,出现烧毁
nipe
nipe Lv.4
2011年07月20日 09:57:09
只看楼主

先上图!熔断器保护电机电源进线电缆电机接线端子电机接线端子保护外壳 电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。前段时间另一台电机线圈烧毁,但不影响开关与线路。这一台电机短路跳闸不及时,从接线端子到电缆到熔断器都出现不同程度的烧毁,上图是同事去现场检查所得的照片,目前等待电机厂家检查事故起因。 各位朋友请帮忙分析一下!如需要其他现场情况的请提出,我会尽快补充。

先上图!
IMG066.jpg
熔断器保护

IMG063.jpg
电机电源进线电缆

IMG065.jpg
电机接线端子

IMG064.jpg
电机接线端子保护外壳

电机使用情况:设计两台软启动,一用一备,由出水压力控制电机启停。2011年07月25日 15:56:34
42楼
熔芯选择有错误,应该选择快速熔断器!!必须的!
回复
mqbwxj
2011年07月25日 16:06:26
43楼
根据图片看,我想应该是熔断器的问题,由于熔丝在熔断时产生电弧没有被分断,而造成相间击穿放电而烧坏上端盖。造成如此大的损坏,是缺少应有的保护。
回复
yourthy
2011年07月25日 20:26:44
44楼
我撑你 可能是电机接线柱那里先出问题
回复
jxlflfl
2011年07月25日 22:32:29
45楼
我赞同9楼和10楼的观点
回复
hufujun2011
2011年07月26日 10:00:38
46楼
电机进线没有用线鼻子,25平方的线小了,熔断器和电缆不配套。。。。
回复
wgd237502158
2011年07月26日 10:38:01
47楼
区管说的对 光看下这个电盘安装就不符合要求
回复
wt9527a
2011年07月26日 16:51:51
48楼
大家不知道有没有发现电机接线盒的盖子,应该下盖子先短路的!我见过电机好多盖子都是一边高,一边底的,对应电机底盒也是一边底一边高的.如果装反的话,那就很容易造成相对地了!后果就会如图!
回复
chen212
2011年07月26日 17:07:37
49楼
个人觉得和软起没多大关系,电机在启动运行正常后,软起已经被接触器甩开了。。
回复