人防给排水设计部分问题
21396120
21396120 Lv.2
2003年04月23日 12:07:08
只看楼主

1.人防地下汽车库有几个防护单元,室内管道穿越防护单元处(不是外墙)是否需要两边设防爆波阀门?2.汽车库坡道底地沟(拦截雨水用)接入集水井,此集水井是否一定要设于人防区域外?

1.人防地下汽车库有几个防护单元,室内管道穿越防护单元处(不是外墙)是否需要两边设防爆波阀门?
2.汽车库坡道底地沟(拦截雨水用)接入集水井,此集水井是否一定要设于人防区域外?
免费打赏
hfq2003
2003年04月23日 12:28:16
2楼
1.对,也可用抗力不小于1.6mpa的阀门
2.不必要
回复
chinawater
2003年04月23日 12:39:06
3楼
1,同一楼上
2,有必要。要设在人防区域外。否则就连通了。
回复
waterismoney
2003年04月25日 09:39:53
4楼
1.要,也可用抗力不小于1.0mpa的阀门
2.要
回复
21396120
2003年06月11日 17:18:08
5楼
1.但是好像穿人防内墙处的管道战时并不用的,难道非要装阀门,也可以战时切割管道,然后钢板封堵嘛
2.按照规范可能是要,但是此集水井的设置位置好像值得商榷。假如做在坡道里的话,可能对结构很不利,而且影响交通。若是做在外面,则这个集水井不单很深(6~7米),而且可能要做得比较大,考虑到要人去检修。不知道其他地方是这么解决这个问题的?