总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?
总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?
22楼
工地施工带漏保功能?
这样很不符合工地现场实际的
工地的线路都比较乱
大多不带漏保
有的甚至只用熔断器
回复
23楼
还有个可能的原因就是三相严重不平衡啊,比如焊机相线分配不匀什么的,导致零线电流过大
回复
24楼
总负载过大
回复
25楼
感觉是线缆的问题.
回复
26楼
首先总漏电的配置已经违背《临时用电》的要求,不大约30mAs,
其次,漏电电流具有累积效应,各支路的漏电电流是不是已经超过总漏电的要求
回复
27楼
工地施工带漏保功能?
这样很不符合工地现场实际的
工地的线路都比较乱
大多不带漏保
有的甚至只用熔断器
------你不了解现在各地对临电的要求,没有漏保是绝对不行的,并且要求至少两级漏电保护,某些好的企业(我见过浙江广厦在新疆乌鲁木齐的分公司)在动力二级箱内都设漏保!!!
否则,临电方案审核肯定过不去,安全前提条件审查审查肯定过不去,各类安全达标肯定过不去,活都无法干,监理单位、监督站抓得非常严!!!
你所说的肯定是个别现象!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-7-22 15:23 编辑 ]
回复
29楼
路过学习!
回复
30楼
施工现场的临电是一塌糊涂的,基本上都是线路的问题引起跳闸,而且不是很好查出问题的。。。
回复
31楼
个人觉得线缆绝缘损坏了!
回复