请教
yingyingmama12
2011年07月20日 16:36:55
来自于采暖供热
只看楼主

一办公楼改造,采暖系统采用上供下回方式,请教在分支处需要增加闸阀调节平衡流量吗?

一办公楼改造,采暖系统采用上供下回方式,请教在分支处需要增加闸阀调节平衡流量吗?
免费打赏
linxh11
2011年07月21日 14:05:33
2楼
设静态平衡阀
回复
zhongwenxunshen
2011年07月22日 14:03:55
3楼
为什么要闸阀?如果不舍得用平衡阀,给个截止阀呗
回复
zhangyiwen1980
2011年07月22日 14:19:07
4楼
要调节流量还是用平衡阀
回复
zzzcxh
2011年07月22日 16:21:07
5楼
需要 需要 需要
回复
himhim1106
2011年07月22日 21:25:27
6楼
加阀,但闸阀不好调节。
回复
bjthdn
2011年07月23日 10:53:14
7楼
设计院一般会设计成平衡阀居多。
回复
kitt240
2011年07月24日 08:53:43
8楼
我们从事过许多这方面的施工,都需要加平衡阀,不然容易造成水力失调
回复
hfziqing
2011年07月25日 08:49:23
9楼
一般的再干管处设置动态平衡阀啊
回复
wujun4100
2011年07月26日 22:56:37
10楼
如果是高层,建议在主管道上采用静态平衡阀,支管道采用截止阀,以便更好控制流量。
回复
yangwei0420030141
2011年07月27日 12:08:04
11楼
需要加调节阀。静态平衡阀可流量测量
回复