这是一个别墅群里面。几乎所有别墅的屋面挑檐上面都有宽度不一的裂缝,屋面是坡屋顶哈。各位帮忙分析下是什么原因,咋个处理?坐等。这只是一部分的图片哈,要发完的话,估计发到明天去了。[ 本帖最后由 renwei_2013 于 2011-7-20 17:00 编辑 ]
这是一个别墅群里面。几乎所有别墅的屋面挑檐上面都有宽度不一的裂缝,屋面是坡屋顶哈。各位帮忙分析下是什么原因,咋个处理?坐等。这只是一部分的图片哈,要发完的话,估计发到明天去了。
[
本帖最后由 renwei_2013 于 2011-7-20 17:00 编辑 ]
22楼
可能是拆模过早。
回复
23楼
这种情况非常普遍,尤其这类4-5层的结构在建造时要施工方按要求来。
回复
24楼
由于裂缝平面垂直于檐口长度方向,从经验来看是温度缝。
避免屋顶温度缝的方法之一就是不要忽视纵向钢筋的配置,应适当密一些,细一些如Φ6.5@150
端口在拐角处配筋。这样即使超过规范中的12米,一般也不会裂缝。
回复
25楼
可能是拆模过早的原因,还有可能是设计中水平筋间距过大
回复
26楼
拆模,养护有关,温度收缩产生的裂缝
回复
27楼
估计是挑檐长度太长,没设伸缩缝的缘故。每12米应设伸缩缝,至少应该设个凹槽。
回复
28楼
混凝土强度肯可能都不会超过C20,是施工的原因
回复
29楼
施工过程中,荷载过大的原因可能性不是很大。
因是屋面挑檐,属悬挑结构,拆模强度要达到100%,基于此点原因可能是拆模过早,
在就是混凝土的养护不是很到位,可能要导致这种原因。
因是坡屋面,屋面的荷载不是很大,对结构的影响不是很大。
回复
30楼
同意上诉意见。
工程中像这种情况很多,应该算是质量通病了,这和设计关系不大。混凝土水化热的问题一直困扰着建筑业,
直到现在都没有很好的解决,尤其是大体积混凝土、早强型高强度灌浆料等的浇筑,因水化热引起的温度应力
不均产生裂缝。工程设计中讲究抗与放,我想12米设置温度缝是放的一种形式,增配一些分布筋来抵抗温度应力,
是抗的方式,都可以。个人倾向于抗放相结合的方法,即设置温度缝,同时增加分布钢筋。
对现有问题的建议:考虑到新建工程,不适宜做较大动作,再确认裂缝发展到那个阶段及裂缝宽度的大小。
当裂缝不再有新的发展的情况下,采用灌缝胶灌缝修复工艺,以保证构件耐久性。
回复
31楼
主要是施工原因:1.模板缝隙过大,漏浆严重,砼面蜂窝、麻面严重,这也是通病之一);2.振捣不密实(由于漏浆严重,也无法仔细振捣);3.裂缝的原因最主要可能是赶工期,过早拆模。
回复