前些天看了一个老帖“变频与换气次数——是不是自相矛盾?!”,有些感想。有一些自己的想法拿上来让大家看看。以下是一个普遍的三级过滤AHU系统的变频自控思路,这个系统的特点是三个房间A、B、C有些时候不同时开启,导致系统的总风量会变化,我的目的就是通过合理的自控使得同一套空调系统中的各个房间能独立启闭,下面的自控思路请各位前辈指点。首先该自控的原则是:定风量变风压控制系统运行共有四种状态:一:ABC三个房间全开;
首先该自控的原则是:定风量变风压控制
系统运行共有四种状态:
一:ABC三个房间全开;
二:AB开,C关
三:AC开,B关
四:BC开,A关
各房间送风是否开启由各自支管段上的电动密闭阀来控制。
状态一: ABC全开,总风量8300cmh,
变频控制模式:风速传感器——DDC——变频器
状态二:AB开,C关,此时系统总风量为5500cmh。
通过调试,找到与5500cmh风量对应的风机电机频率,当每次系统处于该状态时,电机频率就调到该值。
变频控制模式:三个电动密闭阀的开关信号——DDC——变频器。
而在该状态下,随着时间推移,过滤器阻力会增加,此时的风机电机也要变频,使系统风量稳定在5500cmh,
控制模式:风速传感器——DDC——变频器。
状态三、四与状态二类似,只不过风量不同而已,不同的电动密闭阀开关信号对应不同的电机频率,不再重复。
这样的自控思路可行么?实际工程中能不能实现?
另外有一个问题:四种状态下的风速传感器是否需要各自安装,还是可以共用一个?
12楼
你的方案是基于定頩设计我觉得应该基于变频设计。
回复
13楼
系统运行的四种状态是否都是"通过调试,找到与xx风量对应的风机电机频率,当每次系统处于该状态时,电机频率就调到该值"的方法找到变频的转速点?是不是只有找这些点的时候才用到风速传感器(计算风量)?如果是这样,我觉得只要将它安装在总送风管就可以了,因为在设计时各个房间的管径就是根据房间的送风量计算出来的. 偏差应该不大.
回复
14楼
没弄过这样额学习了啊
回复
15楼
是的,四种状态都是通过调试找出风机电机的频率值,而在每一种状态之下,随着时间延续,过滤器阻力会增加,因此对应每一种状态,都要在各状态各自对应的电机频率的基础上进行变频控制,以维持风量的稳定。
我的思路也正是把风量传感器放置在送风总管段上,而没有采用静压传感器,因为考虑到静压传感器的放置点不容易找,且最低静压值不容易确定。
回复
16楼
我的方案是:在四种状态各自对应的电机频率的基础上,对每种状态进行变频控制
回复
17楼
实际上楼主的运行工况仍然是定频运行的;若真正采用变频。
弗兰克所说的传感器就有设置的必要,你的风速传感器似乎不太灵光了。
回复
18楼
不同的送风量对应的主管的风速不一样,难道你还编个程序来判断?
再者,要保证的是房间的换气次数,假如AB俩房间使用频率不一样,A房间的高效堵塞比B房间的厉害,虽然你保证了总风量,但是没保证各个房间的送风量。
你这个是不是手术室?一拖三
回复
19楼
保持送风量,我提个建议,在每个手术室的末端高效上装风速传感器,根据房间需要的送风量可以算出通过过滤器的风速,以这个风速为设定值,通过风速传感器来变频。当然还需要做风速传感器的信号判断,有的手术室没开则风速为0,可以滤掉。如果2个房间分别有2个信号,那可以通过程序取小的,或者是平均值。
我不是搞自控的,不晓得自控能否实现,个人之见
回复
20楼
嗯,我也觉得这种情况下光靠风量传感器很难解决问题。
回复
21楼
是的,手术室的一拖三属于这种情况,还有一些药厂里的也有这种情况。你说的很有道理:“不同房间的高效过滤器堵塞程度不一样”。我在考虑用 定风量阀。
回复