先贴图我们的混凝土经常出现这种情况,有人说是振捣拔棒过快,有人说是混凝土的问题。大家怎么看的?有什么预防措施么
先贴图
我们的混凝土经常出现这种情况,有人说是振捣拔棒过快,有人说是混凝土的问题。大家怎么看的?有什么预防措施么
12楼
看第一张主要是振捣时间不够,还有就是模板下脚缝隙没有处理,第二张看上去因该是kz核心区梁筋过密是主要愿因
回复
13楼
可能的原因:1.振捣不充分
2.混泥土水灰比不合理
3.新拌混泥土入模时间较晚,接近初凝
4.布筋过密
回复
14楼
同意。其实这种情况根本原因就是混凝土中砂浆在这个部位量不够,可能造成这个的原因大概就是上面几个。个人认为最主要的原因是由于现在大多用的是商品混凝土,搅拌楼出于利益考虑不会掺太多的水泥。根据我的观察,在相同施工条件下往往浇筑的第一根柱子不会有这个问题的。
回复
15楼
振捣不密实,混凝土水灰比太小要不就是入模时间太晚
[
本帖最后由 qinyuxi_135 于 2011-7-22 07:57 编辑 ]
回复
16楼
应该是混凝土振捣不均匀的问题,在做柱或剪力墙的混凝土浇筑时,每层混凝土浇的厚度不应超过振捣棒的1.5倍。而在浇筑钢筋较密时的柱时应先在底层先浇筑15到20cm厚的水泥砂浆,然后再振捣问题进不大了
回复
17楼
综上,应该是振捣不到位,混凝土质量不好。解决方法是,在柱根叫住水泥砂浆,然后再混合砼浇捣。
回复
18楼
菜鸟
进来学知识的。。。
回复
19楼
同意6楼意见,振捣不充分是主要原因。混凝土的配比好像也有些问题。
回复
20楼
又学到好多知识
回复
21楼
混凝土下去太多,没有及时振捣;振捣手未经培训,操作要领未掌握,这种现象属于漏振、少振