规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点
规范上说室内消火栓超过10个成环,水平成环还是竖直成环,2层厂房的怎么成环啊?请高手指点
12楼
仅仅是两层建筑可以这么做
回复
13楼
en 学习啦啊
回复
14楼
呵呵 学习啦 谢谢
回复
15楼
只有2层,低层成环即可。
回复
16楼
谢谢了,我顶层成环了,一层顶板下有设备
回复
17楼
一层顶板下有梁,消防管道设置太低影响了其他管道
回复
18楼
12楼的支管上的阀门还需要么?是不是设置的太多了哟
回复
19楼
只有2层,低层成环即可。
回复
20楼
原帖由 xupeng 于 2011-7-20 20:01 发表
二层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备。
回复
22楼
层的厂房消火栓系统布置为水平环网比较合适,环管位于一层顶板下,横管上下分别连接两层的消火栓(立管DN70),按照检修关闭消火栓不超过5个的原则在横管上设置阀门。注意环状横管的位置和标高不能影响生产设备