框架-剪力墙结构柱墙偏心时暗梁要不要水平加腋?《全国民用建设工程设计技术措施》-(结构)9.1.6条和《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)6.1.3 条都强调框架梁、柱中心线宜重合。《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)条文摘录如下:6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子 的偏心影响。
《全国民用建设工程设计技术措施》-(结构)9.1.6条
和
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)6.1.3 条都强调框架梁、柱中心线宜重合。
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ/T 3-2002 J 186-2002)条文摘录如下:
6.1.3 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子 的偏心影响。
梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面 在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋等措施。设置水平加腋后,仍 须考虑梁柱偏心的不利影响。
我的问题是: 框架-剪力墙结构的柱与剪力墙内的暗梁发生了>1/4的偏心,剪力墙内的暗梁要不要水平加腋?这是我2004年在西北某省会级城市 碰到的一个18层结构。