18层的剪力墙结构,位移角怎么调都不行,求高手帮忙指导一下!
wzw9999
wzw9999 Lv.2
2011年07月20日 22:04:45
只看楼主

18层带1层地下室的剪力墙结构住宅,用pkm10版分析。在规定水平力+y方向上位移角怎么调都不能满足,请高手帮忙指导一下。7度区,0.15g,风荷载0.4。剪力墙厚200,长度不小于1.7米。以下分别是建筑标准层平面图、剪力墙布置平面、位移数据文件。建筑图剪力墙布置图位移数据 === 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h

18层带1层地下室的剪力墙结构住宅,用pkm10版分析。在规定水平力+y方向上位移角怎么调都不能满足,请高手帮忙指导一下。7度区,0.15g,风荷载0.4。剪力墙厚200,长度不小于1.7米。以下分别是建筑标准层平面图、剪力墙布置平面、位移数据文件。

建筑图



剪力墙布置图









位移数据


=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
20 1 11633 49.76 42.84 1.16 3000.
11633 2.53 2.12 1.19 1/1188. 3.7% 1.00
19 1 11543 50.02 40.26 1.24 3000.
11543 2.86 2.19 1.31 1/1049. 4.8% 0.80
18 1 11205 47.16 38.07 1.24 3000.
11205 2.95 2.28 1.29 1/1016. 3.4% 0.89
17 1 10592 44.21 35.80 1.23 3000.
10592 3.04 2.36 1.29 1/ 987. 2.8% 0.90
16 1 10000 41.17 33.44 1.23 3000.
10000 3.11 2.43 1.28 1/ 966. 2.2% 0.89
15 1 9408 38.06 31.01 1.23 3000.
9408 3.16 2.48 1.27 1/ 950. 1.6% 0.88
14 1 8816 34.90 28.54 1.22 3000.
8816 3.19 2.52 1.27 1/ 939. 1.0% 0.87
13 1 8224 31.71 26.02 1.22 3000.
8224 3.21 2.55 1.26 1/ 934. 0.3% 0.86
12 1 7632 28.50 23.47 1.21 3000.
7632 3.21 2.55 1.26 1/ 935. 0.3% 0.85
11 1 7040 25.29 20.92 1.21 3000.
7040 3.18 2.55 1.25 1/ 942. 1.0% 0.84
10 1 6448 22.11 18.38 1.20 3000.
6448 3.14 2.52 1.24 1/ 956. 1.8% 0.82
9 1 5856 18.97 15.86 1.20 3000.
5856 3.06 2.48 1.24 1/ 979. 2.8% 0.81
8 1 5264 15.91 13.38 1.19 3000.
5264 2.96 2.41 1.23 1/1014. 4.1% 0.80
7 1 4672 12.95 10.97 1.18 3000.
4672 2.82 2.31 1.22 1/1066. 6.0% 0.78
6 1 4080 10.13 8.66 1.17 3000.
4080 2.62 2.18 1.21 1/1144. 8.8% 0.75
5 1 3488 7.51 6.49 1.16 3000.
3488 2.37 1.99 1.19 1/1267. 12.9% 0.72
4 1 2896 5.14 4.51 1.14 3000.
2896 2.04 1.73 1.18 1/1471. 19.5% 0.67
3 1 2304 3.10 2.78 1.12 3000.
2304 1.62 1.40 1.16 1/1855. 32.2% 0.62
2 1 1708 1.48 1.38 1.08 3000.
1708 1.07 0.95 1.12 1/2815. 62.6% 0.52
1 1 761 0.44 0.43 1.00 3600.
761 0.44 0.43 1.00 1/8139. 99.8% 0.29

Y方向最大层间位移角: 1/ 934.(第 13层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.24(第 19层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.31(第 19层第 1塔)
免费打赏
baiyefeng1128
2011年07月21日 15:00:18
2楼
看不到你的图,
回复
jinhu001
2011年07月21日 15:25:41
3楼
查一下是哪个点不够,如果是梁的悬挑位置可以不管
回复
linjint
2011年07月21日 16:04:24
4楼
图片上传是否有问题,看不到图片
回复
vision523
2011年07月22日 10:45:56
5楼
我也遇到同样的问题了,08版的算没什么问题,10版的柱子也不行,位移比也超了,崩溃
回复
pinhuahuang
2011年07月22日 11:46:09
6楼
可以先找出位移角大的位置,加强周边的梁柱刚度!但要先看到你的图!
回复
caoliyuan_999
2011年07月26日 10:35:25
7楼
看不到你的图,不过你应该是跟我遇到了相同的问题。我是在网上看pkpm10版问题解答,是这样说的:规定力下只需看结构的位移比,其他参考;其余的都跟原来的一样。
回复
shaoyan_liu3
2011年07月26日 16:55:35
8楼
不用管偶然偏心时的位移角。。
回复
huaikun
2011年08月30日 18:43:35
9楼
计算位移角时可以不考虑偶然偏心
回复
qzxianghui
2011年08月30日 20:06:11
10楼
10版的问题很多啊!!!!
回复
zainanjing
2011年08月31日 14:51:08
11楼
按照新高规,层间位移角还是要看原来的结果(非规定水平力),并且不考虑偶然偏心;
位移比要看偶然偏心时规定水平力下的位移比!!