室外强弱电管井是否需做排水?
jxgzyzmwy
jxgzyzmwy Lv.7
2006年05月30日 20:52:04
只看楼主

我们厂区室外强弱电管井原都有设计排水管,后因厂房高压灌浆,将其堵掉(等于没做),现在积水比较严重,不知各位大哥对此有何见解,有没必要再重新做过?

我们厂区室外强弱电管井原都有设计排水管,后因厂房高压灌浆,将其堵掉(等于没做),现在积水比较严重,不知各位大哥对此有何见解,有没必要再重新做过?
免费打赏
加肥猫
2006年05月30日 21:46:20
2楼
应该重做,不然强弱电井就变成了集水井了,长期会降低电缆的使用寿命。
回复
jxyy.xhq
2006年05月30日 22:07:08
3楼
没必要,因为室外管线井只是为检修和穿线方便而设。规范施工后,其中强电在管线井中没有接头,弱电的井内接头都经过干包、热缩、防水处理,强弱电缆都不会进水。没听说电缆可直埋吗?
回复
jxyy.xhq
2006年05月30日 22:08:56
4楼
好像搂主也是江西赣州的?

回复
tnazxc
2006年05月31日 11:43:49
5楼
有条件的应该做排水口,像楼主的情况常有发生,尤其在南方多雨地区,暴雨帶着泥沙流入井内,造成堵塞排水口,在实际应用上发现,情况如3楼所述,没有发现有何问题。但2楼的意见值得考慮,尚有待在使用长时间后验证。
回复
holy5641
2006年05月31日 21:14:12
6楼
如果已经运行一段时间,没有问题,应该可以不做!
我做轨道交通,现场多次出现过电缆被水侵泡,在送电后一段时间内发生电缆烧毁故障
究其原因:1、施工方在野蛮施工,破坏电缆的结构,当电缆被水侵后发生绝缘泄漏;
2、此外,工厂批量生产的电缆,有时在某一段防水性能不一定合格,如果刚好这段电缆被侵泡
哈哈,那就恭喜你了!
另外,关于三楼提出的电缆可以直埋,所以可以不作排水,本人不太赞同,楼主并没有说采用的是直埋电缆啊!
回复
jxgzyzmwy
2006年05月31日 22:05:45
7楼
运行了一段时间电缆倒是没什么问题,不过正如二楼所说,电井变成了水井,会造成后期穿线的时候很不方便。曾想过要重新做过排水,但成本太高。犹豫中,想听听各位的高见。

回四楼的兄弟,我以前是在赣州读书。
回复
wuanbin
2006年05月31日 23:21:16
8楼
应该重做,不然强弱电井就变成了集水井了,有的电缆井里是有接头的,这样会直接影响电缆的使用寿命。
回复
qq33610527
2006年06月01日 08:02:07
9楼
规程上必须做,关键看你什么单位,如果是个人小厂,技术要求不是很严就不必做.如果是国营大厂或者资金比较雄厚,对技术要求严格,建议重做或在技术上做些补救措施
支持以下
我的电气网站:http://www.cpubar.com
搞电气的朋友有时间可以查阅,资料较多,比较实用
回复
jackhuzh
2006年06月01日 09:09:17
10楼
我认为必须要做好排水.因为长时间电缆浸泡在水中.况且水中肯定还会带有一些化学物质造成电缆的工作环境污染会直接影响电缆的使用寿命年限.而且还会造成电缆的绝缘泄漏,所以请楼主不要为了一时省事而造成一些不必要的电气事故.到时为时已晚.
回复