请教三层单框架结构审图不通过
hjm_1984
hjm_1984 Lv.5
2011年07月20日 23:47:15
只看楼主

请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?

请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑
审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”
请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
免费打赏
sunny07
2011年07月22日 10:56:17
12楼
解决办法:1.增设剪力墙,成为框-剪结构;
2.增设支撑,成为框-支撑结构。
3.变为两跨框架结构;三选一。
4.非抗震区也得考虑抗震,至少按6度采取抗震构造措施。

[ 本帖最后由 sunny07 于 2011-7-22 11:00 编辑 ]
回复
rodly
2011年07月22日 11:07:35
13楼
既然规范都说了不应,不宜。那为什么一定要擦着边去设计呢~
回复
cbjude
2011年07月22日 11:18:27
14楼
对这方面不清楚,菜鸟学习了,谢谢各位 
回复
zongy
2011年07月22日 11:25:19
15楼
13楼的办法好,简单可行
我们是工业设计院,不宜我们常常碰见,一般跟审图的沟通一下就行了
回复
maku310
2011年07月22日 11:30:22
16楼
图也没有怎么帮你解决啊。。。。。。。
回复
ppp211532
2011年07月22日 11:34:49
17楼
审图时当然是按从严控制了,建议还是加排柱
回复
wxinstar
2011年07月22日 11:47:43
18楼
去年也出过个类似的东西,当时审图也提了这个问题,解决过程如下:与图审好好沟通,从规范角度是不宜,我采用了提高一级及加大柱子截面【控制柱子轴压比小于0.6】;甲方要求高,设计不好做。审图最后同意了。
无论出现什么问题,要耐心的与审图沟通,不要急躁,要尊重图审。祝你好运
不过话说回来,如果这个项目再出一次的话,我一定在外挑的走廊端部,隔开间加个柱子。

[ 本帖最后由 wxinstar 于 2011-7-22 11:49 编辑 ]
回复
戴维斯
2011年07月22日 11:53:36
19楼
加强构造措施,和审图的沟通,应该可以。
回复
xjksmrg1975
2011年07月22日 12:02:11
20楼
建议在柱子边加设短墙
回复
jackybang2006
2011年07月22日 12:03:13
21楼
个人觉得,既然是非抗震,那就不要用抗规来约束,当然可以适当考虑些抗震构造措施,但是非抗震与抗震是有很大区别的,我认为审图有点矫枉过正,跟他们好好沟通下
回复

相关推荐

APP内打开