请教三层单框架结构审图不通过
hjm_1984
hjm_1984 Lv.5
2011年07月20日 23:47:15
只看楼主

请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?

请教高手,现有一幢三层框架结构的楼房,跨度8米,高度16.8米,非抗震设防地区,丙类建筑
审图时,审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,但是新抗规6.1.5条只是规定:“甲乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。”
请教高手,如何解决这个问题?若要加固,采取哪种加固办法比较好呢?
免费打赏
yangkai8627
2011年07月22日 14:10:28
32楼
在单跨方向的两边两跨加个,柱子,不就不算单跨了吗?这事儿我们常干
回复
whjsun
2011年07月22日 14:12:27
33楼
我基本统一18楼的意见。另外提一点建议可以两开间设一中柱。
如要做单跨,应提高安全等级
回复
hcc323
2011年07月22日 14:16:36
34楼
听审图办的,让你们总工确定后再打电话沟通
回复
sin_323
2011年07月22日 14:28:37
35楼
我觉得还是不必要在这里挑战《规范》
你可以试试在四根框架柱旁边布上剪力墙 不用布置太长 让他有一种框剪的“幻觉”
这样就不和《规范》冲突了 当然了 还是需要和审图中心沟通
构筑物要是没有重要用途的话还是可以过的
回复
xurongshan
2011年07月22日 14:50:08
36楼
我遇到过一次,结果是老板花了500块超市卡搞定
回复
yuruiemail
2011年07月22日 14:52:48
37楼
一切不宜的东西隐含的意思就是告诉你,这样做没太大问题,只是不提倡。如果连这都读不懂,那只能说水平太差了。
回复
夏宁
2011年07月22日 14:57:25
38楼
还是从严点好,审图通不过也没办法。
回复
sin_323
2011年07月22日 15:09:03
39楼

表示允许稍有选择,在条件允许时首先这样做,正面用“宜”,反面用“不宜”。
我理解是,实在没办法了再挑战“不宜”。
我觉得这次审图中心并不是无事生非 LZ提供的方案确实欠妥
回复
x1xqq
2011年07月22日 15:18:08
40楼
“审图中心人员说新规范要求不能设置为单框架结构,”
无语。排架还能不能做?单跨刚架还能不能做?
回复
hairel
2011年07月22日 15:23:15
41楼
这种问题应该和审图协调一下,因为虽然单跨不好但规范没有禁止。没有禁止就是可以。
回复

相关推荐

APP内打开