关于机械立体车库的问题
wtt1206
wtt1206 Lv.2
2011年07月21日 09:32:43
来自于通风排烟
只看楼主

在红皮书上看到机械立体车库可不设排烟系统,这是什么原因,请各位大神帮忙解答一下!

在红皮书上看到机械立体车库可不设排烟系统,这是什么原因,请各位大神帮忙解答一下!
免费打赏
crazy_123456
2011年07月21日 10:29:09
2楼
机械立体车库: 室内无车道且无人员停留的、采用机械设备进行垂直或水平移动等形式停放汽车的汽车库。
结论:排烟目的为生命,室内无人,排烟自然木有必要了~
回复
szhp54
2011年07月21日 11:10:47
3楼
红宝书该条全文为:
7.下列部位可不设排烟系统。
(1)机械立体汽车库及建筑面积小于2000m2的单层汽车库。

本人认为红宝书该条有误,后面“建筑面积小于2000m2的单层汽车库”要不要排烟是有条件的。

[ 本帖最后由 szhp54 于 2011-7-21 11:15 编辑 ]
回复
crazy_123456
2011年07月21日 14:30:36
4楼
同孩,你错了。红皮书没有错误。请看清原文:可不设排烟,即优先考虑自然排烟。
回复
szhp54
2011年07月21日 17:50:40
5楼
不知是我看错了,还是我们说的不是同一本书(《实用供热空调设计手册 第二版 陆耀庆主编》红色硬壳封面),在第1223页,我把这条抄全了,再分析一下:

7.下列部位可不设排烟系统。
(1)机械立体汽车库及建筑面积小于2000m2的单层汽车库。
(2)无人停留且其房门为防火门的机电用房(如空调机房、通风机房、水泵房、换热设备用房等)。

没有见到你说的“可不设排烟,即优先考虑自然排烟。”。当然罗,这部分内容是在“机械排烟的设计要点”的章节内,我们也可以认为,此章节不涉及自然排烟,所指均为机械排烟,顶多算定义不严谨,但我们继续往下看(引用):

12.地下汽车库建筑面积超过2000m2时,应设排烟设施。对下沉式的地下室或上部有条件开启天窗、侧窗,进行自然排烟的单建式汽车库,可采用自然排烟设施,当无自然排烟条件时,应设机械排烟设施。(引用结束)

不幸的是,看到第12条时出现了自然排烟的说法,而且根据第12条的释义,我们似乎可以将前面所说的“顶多算定义不严谨”去掉了,因此我认为它有误,不知“地板”先生是否认可?
回复
szhp54
2011年07月21日 17:57:24
6楼
而且对该章节第12条,也是值得商榷的,即使“地下汽车库建筑面积超过2000m2时”有自然排烟条件,也应设置机械排烟系统,不知对否,请“地板”先生指正。谢谢!
回复
crazy_123456
2011年07月25日 11:17:01
7楼
红皮书原文:

12、地下汽车库建筑面积超过2000时,应设排烟设施,对下沉式地下室或上部有条件开启天窗、侧窗,进行自然排烟的单建式汽车库,可采用自然排烟设施,当无自然排烟条件时,应设机械排烟设施。

请好好看看是不是你说的那样的情况!有怀疑精神很好,可惜自己陷入误区了~

[ 本帖最后由 crazy_123456 于 2011-7-25 11:20 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开