4P开关“断零”有什么好的解决方法
fjsyaf
fjsyaf Lv.3
2011年07月21日 10:34:16
只看楼主

4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象

4P开关“断零”应该大家都有遇到,造成的损失也比较大。有什么好办法可以解决“断零”现象
免费打赏
ivw2008
2011年07月24日 14:03:00
12楼
这边只要有市发电转换都要求用4P开关
回复
w260091067
2011年07月24日 22:17:17
13楼
你还是改用3P
回复
jameswade3
2011年07月25日 09:51:00
14楼
还是改用3p的
回复
dgbyls
2011年07月25日 10:21:58
15楼
用4极开关有害无益!
回复
yangtijin
2011年07月25日 21:06:18
16楼
顶九楼!!!!!!!!!
回复
w0a9n1g2
2011年07月25日 22:52:57
17楼
大家不要以为断零就是单纯的切断中性线,首先要了解漏电保护是用来做什么的,漏电保护是用来保障人身安全的后备保护,4P开关本身即具有同时通断的特性,其不同期性不大于10ms,这是配电规范的强制要求。
回复
dianqipanli
2011年07月26日 05:24:19
18楼
1.能够不用4P的就尽量用3P的。
2.必须使用4P的时,根据:“《民用建筑电气设计规范》
7.5.1低压电器的选择应符合下列要求:
7.多极电器所有极上的动触头应机械联动,并应可靠地同时闭合和断开,仅用于中性导体的触头应在其他触头闭合之前先闭合,在其他触头断开后才断开。”购买符合规范要求产品。
回复
dianqipanli
2011年07月26日 05:26:19
19楼

也有3极的漏电开关吗。
回复
qian68747
2011年07月26日 07:04:22
20楼
有3P漏电开关的
回复
zfhwlr
2011年07月26日 10:20:50
21楼
我是隔离用3p,漏点用4p的。
回复