生物反应池的设计水量?
jiaowenhai
jiaowenhai Lv.2
2006年05月31日 08:32:01
来自于水处理
只看楼主

污水厂设计中,从进水泵房,粗,细格栅,等都是乘以总变化系数来设计,生物反应池是用平均水量,问题是如果在夏季用水高峰期,水量都大于平均水量,如果持续1个月,那么生物反应池的处理能力不是不够了吗?请高手指点!!

污水厂设计中,从进水泵房,粗,细格栅,等都是乘以总变化系数来设计,生物反应池是用平均水量,问题是如果在夏季用水高峰期,水量都大于平均水量,如果持续1个月,那么生物反应池的处理能力不是不够了吗?请高手指点!!
免费打赏
jiaowenhai
2006年05月31日 17:09:27
2楼
自己顶,高手帮忙!!!
回复
dk401
2006年05月31日 17:59:35
3楼
进水泵房,粗,细格栅,甚至还有沉砂池为什么按最高峰设计你有没有想过,因为它停留时间短,不耐冲击负荷。而生化池池容要大的多,每天的冲击过来生物是能够承受的。况且你说的连续一个月的情况,那你有没有考虑万一按最高峰设计,其它的低谷时不是浪费了嘛。不要小看生物的耐冲击负荷的能力,就象人一样冬天多吃点没啥的,而且天气热的时候正是生物活性强的时候。
回复
jiaowenhai
2006年05月31日 20:55:07
4楼

多谢,多谢!不过还有些疑问,如果是大中型污水处理厂,2楼的解释完全能行,但是如果是一个小型市政污水处理厂,如规模是2万吨/d,那么总变化系数就要1.5左右,也就是说均日时是2万吨/d,夏季最高的1个月是3万吨/d,按均日设计的生物反应池池容是否还够呢?这样就带来停留时间短的问题,对泥龄也有影响,出水效果还能保证吗?2楼的解释是否有些牵强呢?
回复
niyihai
2006年06月01日 07:45:19
5楼
以下的计算方法也许能帮楼主找到答案:http://co.163.com/forum/content/1559_131633_1.htm
这个计算方法就楼主提出的问题有一点需要指出:
虽然总变化系数已经引入了计算表格,但真正影响生化池容积计算的主要是最高时流量的确定,问题甩给了计算者!我想作者可能有两层含义:一是在最高时流量取值时,夏季的水量应对应夏季的水温,因为水温越高,越有利于生化反应,计算的反应泥龄越短,相应可以处理更多的水量;二是增加上述计算方法的灵活性,可以适用各种规模的污水和废水处理工艺计算。