双层不锈钢成品保温烟囱,水平段 烟道距离达到65米,垂直烟道 不过25米,会有问题吗。而且穿越了防火分区。 采取燃烧正压后能提高烟囱抽力吗。
双层不锈钢成品保温烟囱,水平段 烟道距离达到65米,垂直烟道 不过25米,会有问题吗。而且穿越了防火分区。 采取燃烧正压后能提高烟囱抽力吗。
免费打赏
zhouxiaob
2011年07月22日 11:24:32
2楼
不行,水平烟道太长。
回复
fenglian1973
2013年11月23日 21:25:12
3楼
算算吧。烟囱高度与抽力有个关系式。
再算算烟囱的阻力。
看看抽力能否克服阻力。
前提你要大概知道锅炉烟气的排烟温度。
回复
克雷登热能
2014年01月15日 11:26:35
4楼
水平段太长了,抽力不够,锅炉要增加风机