网吧面积大约有2000平米,位於1幢商住楼里二层,原来楼里只有消火栓系统 ,若按300M2的标准来设计要做喷淋了,水源?要消防水池?急盼这方面资料!!!
网吧面积大约有2000平米,位於1幢商住楼里二层,原来楼里只有消火栓系统 ,若按300M2的标准来设计要做喷淋了,水源?要消防水池?急盼这方面资料!!!
2楼
要做!
回复
3楼
这个属于改造工程,既然原有消火栓系统,水源和消防水池难道原先没有?如果真没有的话,按照常高压理解呗。
回复
4楼
计算机机房不是要做气体灭火吗?
菜鸟!!谢谢!!!
回复
5楼
1.建筑是否属于高层?是就要设喷淋,不是的话就可以不设。
2.看市政的条件满不满足常高压系统,如果不满足就要设消防水池及水泵。
(楼上的,这的计算机房不用设气体灭火了)
回复
6楼
网吧属于歌舞娱乐游艺放映场所,根据<高规><建规>都要设自动喷水灭火系统.如果不是常高压系统,应设消防水池和水泵.
回复
7楼
网吧属于歌舞娱乐游艺放映场所吗?
但见过太多的网吧!面积会远远超过300平方的,都没有设喷淋(是正规报消防的网吧,至少是批了消防、拿了营业执照的)。不过网吧也是人员相对密聚的场所。大家有其它看法吗?
回复
8楼
当然要设置,这样的规模在我门这里的话还不许用简易喷淋系统
回复
9楼
一定要设喷淋的.而且面积超了1000平方,所以不能采用局部应用系统
回复
10楼
支持6楼,早在半年前我就做过了,也是整改工程,消防部门硬性要求做!
回复
11楼
肯定要设,否则消防无法通过
回复