我们常规设计中的末端照明和插座回路的接地线都是采用BVR线,我一个江苏的项目施工单位全部用了BV线,然后我告诉他们不对。施工方要求我们设计院指出哪本规范明确说明接地线移动要用BVR线,我查遍了很多规范都没有明确规定接地线一定要用BVR线,就2003年的电气措施上面第九章指出接地线要采用多芯线,但是措施不是规范,而且是2003年版本的,请高手指教。
我们常规设计中的末端照明和插座回路的接地线都是采用BVR线,我一个江苏的项目施工单位全部用了BV线,然后我告诉他们不对。施工方要求我们设计院指出哪本规范明确说明接地线移动要用BVR线,我查遍了很多规范都没有明确规定接地线一定要用BVR线,就2003年的电气措施上面第九章指出接地线要采用多芯线,但是措施不是规范,而且是2003年版本的,请高手指教。