一台800kVA变压器带2台320kW380V异步电机是否可行
zqszf
zqszf Lv.7
2011年07月21日 16:50:04
来自于变压器
只看楼主

一台800kVA变压器带2台320kW380V异步电机是否可行?采用软启动。请教各位了!

一台800kVA变压器带2台320kW380V异步电机是否可行?采用软启动。请教各位了!
免费打赏
lingxuct
2011年07月21日 16:52:43
2楼
第一台在运转,第二台起动就困难了。
回复
panshuoguang
2011年07月21日 18:22:35
3楼
支持楼上区管的说法!!!800KVA变压器额定电流1154.7A!2台320kw电机第二台启动确实很困难!
回复
iamcmh
2011年07月22日 11:46:11
4楼
轻载起动的话问题不大。
回复
whatr
2011年07月22日 12:48:08
5楼
这是标准的注册考试题目,楼主自己按公式校验一下就可以了
回复
qdhtxm
2011年07月22日 17:17:39
6楼
都加变频器 或软启动器 就可以了 但星三角启动是否可行???
回复
rhq
2011年07月23日 14:58:08
7楼
采用软启动的话可以
回复
greapp
2011年07月23日 19:42:01
8楼
这个貌似跟 负载有直接关系。根据负载算压降。
回复
fanhaixiang
2011年07月25日 00:26:31
9楼

加变频器,启动电流可以达到320kw额定电流590a或者稍高一些,软启动不行,星三角更不行。我们启动320Kw电机已经试验过。
回复