一台800kVA变压器带2台320kW380V异步电机是否可行?采用软启动。请教各位了!
一台800kVA变压器带2台320kW380V异步电机是否可行?采用软启动。请教各位了!
2楼
第一台在运转,第二台起动就困难了。
回复
3楼
支持楼上区管的说法!!!800KVA变压器额定电流1154.7A!2台320kw电机第二台启动确实很困难!
回复
4楼
轻载起动的话问题不大。
回复
5楼
这是标准的注册考试题目,楼主自己按公式校验一下就可以了
回复
6楼
都加变频器 或软启动器 就可以了 但星三角启动是否可行???
回复
7楼
采用软启动的话可以
回复
8楼
这个貌似跟 负载有直接关系。根据负载算压降。
回复
9楼
加变频器,启动电流可以达到320kw额定电流590a或者稍高一些,软启动不行,星三角更不行。我们启动320Kw电机已经试验过。