关于电缆敷设的一个问题:具有高落差的敷设环境下,既单根垂直走向的电缆,沿墙至楼顶,要不要铠装?宜穿管?穿何种管?
关于电缆敷设的一个问题:具有高落差的敷设环境下,既单根垂直走向的电缆,沿墙至楼顶,要不要铠装?宜穿管?穿何种管?
2楼
这是个相当难的问题,建议置顶讨论!
回复
3楼
穿SC管。
回复
4楼
帮你顶上去,希望各位有经验兄弟多分析帮忙,我们也学习一下
回复
5楼
一般要桥架吧,或者直接用插接母线,当然造价高点
回复
6楼
对我们有难度是因为要看水道专业的相关图籍,好像是屋顶预留管的什么图籍,一般采用镀锌钢管就可以。建议向水道接一下图籍吧
回复
7楼
建筑物(六层楼)已施工完毕,现要从楼底配电间拉根动力线(3*150+2*70)从外墙沿排水管上至楼顶供热泵系统用,请教如何办才符合规范、安全、美观要求??? 急啊,望各位有经验兄弟多分析帮忙,谢谢了!
回复
8楼
建议用桥架
回复
9楼
DN管
回复
10楼
这个问题确实比较难!帮你顶上去,我也学习学习,呵呵!
回复
11楼
垂直电缆敷设一般有三种解决方法:
1.采用梯架绑扎敷设;
2.吊装;
3.穿SC管,长距离SC应分段,在分段处用卡箍直接固定电缆。
前两种适合用于井道,后一种适合用于竖井外敷设。
回复