直至楼顶电缆敷设的一个问题
wsb75
wsb75 Lv.2
2006年05月31日 12:53:17
只看楼主

关于电缆敷设的一个问题:具有高落差的敷设环境下,既单根垂直走向的电缆,沿墙至楼顶,要不要铠装?宜穿管?穿何种管?

关于电缆敷设的一个问题:具有高落差的敷设环境下,既单根垂直走向的电缆,沿墙至楼顶,要不要铠装?宜穿管?穿何种管?
免费打赏
xiejin1982
2006年06月03日 13:39:54
12楼
好难的问题
回复
china_gaoyu
2006年06月03日 14:07:31
13楼
使用镀锌梯架(带盖板)敷设
回复
ahei1983
2006年06月03日 14:50:45
14楼
我们这里有个楼
电缆穿钢管到1800引出,翻下来到600,从PVC落水管内穿上去,哈哈。
我就纳闷了,那1800的钢管还不如到600就好了,浪费且搞笑。
回复
matthue
2006年06月04日 13:44:06
15楼
这样的工艺叫滴水弯!防止雨水进入的,室外需要做.
回复
liuzisu
2006年06月04日 14:48:33
16楼
垂直敷设时要考虑到电缆的的自重与伸缩。
回复
sqh1971
2006年06月04日 15:04:50
17楼

我刚施工这种类型的
我采用黑铁管 两端按电气规范要求制作喇叭口,在分段处用卡箍直接固定电缆。
回复
tnazxc
2006年06月04日 15:47:56
18楼

采用槽式电缆桥架敷设,在桥架底部每隔1.5m左右钻2孔.用尼龙索扣固定电缆。敷设后加盖即可。
回复
eighth95812
2006年06月05日 10:58:17
19楼
我见他们预制分支电缆都是上边用吊钩吊在那里,做有专门的电缆吊头,中间隔个几米都有线夹将电缆夹牢,既固定了电缆,又为吊钩分担了电缆的重量,要是感觉不好看,可以用竖井桥架,上边还是吊钩,中间每隔几十公分就有一个固定点,楼主不是要在半空楼层中建一变电所吧
回复
heizi0927
2006年06月05日 16:50:05
20楼


不是吧,滴水弯的话直接1800的管上部做一个接近180度弯就可以了。我看ahei1983的意思,好象是先穿1800管从上部出来,裸电缆再下翻至600穿PVC管,只是为了硬套规范吧
回复
周二子
2006年06月05日 16:53:03
21楼

支持此观点
回复