直至楼顶电缆敷设的一个问题
wsb75
wsb75 Lv.2
2006年05月31日 12:53:17
只看楼主

关于电缆敷设的一个问题:具有高落差的敷设环境下,既单根垂直走向的电缆,沿墙至楼顶,要不要铠装?宜穿管?穿何种管?

关于电缆敷设的一个问题:具有高落差的敷设环境下,既单根垂直走向的电缆,沿墙至楼顶,要不要铠装?宜穿管?穿何种管?
免费打赏
gg86081674
2006年06月05日 20:39:20
22楼
电缆应利用桥架沿墙垂直敷设
回复
xhfmail
2006年06月06日 08:47:15
23楼
那个兄弟提供个线卡箍的样子看看
回复
matthue
2006年06月06日 09:16:13
24楼
用于墙身固定的半圆卡箍就和固定雨水立管的一样,不过要用金属的;而用于水平固定的圆卡箍就和固定粪管的一样。
回复
边城浪子8
2006年06月06日 10:00:10
25楼
落差大的地方要用铠装电缆,还要用保护管穿管敷设,室外一般用钢管,室外或埋地的用PVC管
回复
jpr0814@co163
2006年06月06日 10:12:44
26楼

建议采用3.选用铠装电缆,SC不分段方式
回复
xxyykk
2006年06月06日 17:42:28
27楼
穿水煤气管,如果线路太长管径要比电缆外径大许多,比如外径为25mm,管径最好为40mm,仅供参考
回复
xxyykk
2006年06月06日 17:42:55
28楼
穿水煤气管,如果线路太长管径要比电缆外径大许多,比如外径为25mm,管径最好为40mm,仅供参考
回复
wsb75
2006年07月19日 10:23:39
29楼
请教可否从楼下配电间直引动力线(考虑用VV电缆,估计有50米)架空过走道至楼顶配电柜内?
回复
wsb75
2006年07月19日 10:36:42
30楼
请各位大侠多多帮助!现上传待施工需引线的照片。
回复
liangzhu929
2006年07月19日 13:36:01
31楼
电缆张力太大,不好解决。