求助:我们都知道电压损失小于5%就能满足供电要求!但是380/220线路中末端电压应该是380V还是360V满足要求!!请用规范证明??
求助:
我们都知道电压损失小于5%就能满足供电要求!
但是380/220线路中末端电压应该是380V还是360V满足要求!!
请用规范证明??
免费打赏
mva
2006年05月31日 21:00:04
2楼
供配电系统设计规范
第4.0.4条 正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求:
一、电动机为±5%。
二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等为+5%、-10%。
三、其它用电设备当无特殊规定时为±5%。
我理解:如果额定电压380V,按5%算,就应该是不小于361V,不知道对不对?偶是新人,请前辈们多指点
回复
相关推荐
活性炭箱压力损失如何求?
大气治理
2024-03-14 09:44:44
世界三大失败工程:损失很惨重,但为何说有意料之外的效果?
茶余饭后
2024-03-01 11:12:25
钢筋扎丝外露致墙面返锈,维修损失上百万!还敢忽视现场细节管理?
建筑施工
2024-01-25 10:20:31
最高法院:工程停工损失裁判意见9条
造价筹划
2024-01-16 10:02:48
保温管道的热量损失在什么范围内是正常的?
市政给排水
2024-01-12 10:20:23
农业农村部:规范畜禽粪污处理降低养分损失技术指导意见
环保法规
2023-12-11 08:34:13
畜禽粪污处理降低养分损失技术
水处理
2023-12-06 07:24:44
商法融合:工程停窝工损失纠纷的46条裁判规则及适用
土建工程造价
2023-11-20 09:23:33
施工随意导致楼板反锈开裂,整改损失500万!
建筑施工
2023-11-09 09:01:50
创纪录的索赔——1.4亿赶工费和3.2亿停窝工损失
造价成本管理
2023-10-24 09:25:02
降低蒸汽管网热损失的措施有哪些?
市政给排水
2023-10-16 15:00:56
问一下水头损失过大的情况下,出水压力的问题。
建筑给排水
2023-09-19 16:44:45
裂缝已到21层!租户叫来铲车拆除承重墙,当事人被警方控制,业主:损失1.68亿,要索赔!
时事快讯
2023-08-16 11:24:31
张国清在黑龙江指导支持抗洪抢险救灾时强调 全力以赴开展抗洪抢险救灾 最大程度降低洪涝灾害损失
水利时事
2023-08-07 13:54:43
中国耕地撂荒程度、驱动因素与生产损失:来自农户调查的时空证据
水利工程资料库
2023-08-03 10:35:30
损失惨重!工地钢筋随意放置,雨季过后全部报废!
建筑施工
2023-06-29 13:54:28
装修将承重墙砸穿,裂缝裂到21楼!200户被迫疏散,损失1.6亿!现场图片曝光!
装饰装修施工图
2023-06-21 14:47:00
村镇供水管道水头损失计算表格
水利软件
2023-06-16 17:15:19
多孔板及多孔管的流动损失——多孔压力跃升模型的阻力系数估算与应用
结构资料库
2023-06-13 09:58:20
基坑坍塌损失4千万!监理、施工等6家单位被起诉!
茶余饭后
2023-05-24 11:22:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开