关于桥梁内力计算的结果
snowtory
snowtory Lv.5
2011年07月22日 16:10:58
来自于桥梁工程
只看楼主

本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下: 板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm 支座搭接长度:0.33m 板端留缝:2cm 计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m 设计荷载:公路—Ⅱ级 无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4

本人工科,非桥梁专业,因工作需要,勉力学习做下小农桥的结构计算,近日从论坛上偶得 <桥梁设计与计算> (邵旭东,李立峰著)一书,遂依葫芦画瓢,以第二篇第一章为参考,计算了5m梁式板桥的内力,设计参数如下:
板厚:300mm 钢筋净保护层厚度:40mm
支座搭接长度:0.33m
板端留缝:2cm
计算跨度:4.63m 净跨度:4.3m
设计荷载:公路—Ⅱ级
无栏杆,恒载考虑板自重,安全带重,分项系数取1.2,汽车荷载均布值为7.875kN/m,集中值为135kN,分项系数取1.4
采用书中P125式(2-6-1a),弯矩计算结果为108.33kN·m
需配筋截面面积为1966.70mm^2,选筋结果为8Φ18(Φ18@130)

我的问题在于,这一结果是否可靠?钢筋直径是否需要适当加大?因为见过某些设计好的图纸,同样跨度的钢筋直径都不会小于20mm。
想知其然,知其所以然,请各位高人不吝赐教哈!
免费打赏
wanpeng9089
2011年07月27日 04:38:21
2楼
你会桥梁博士吗 你可以建模 然后让软件帮你计算配筋 看看你的计算结果和软件的是否差不多 一般来说 没有钢筋一定能够要多大直径的说法 按照书上算 该是多少就是多少 不要怀疑自己
回复
飞天极舞
2011年07月27日 15:11:57
3楼
估计你没计算裂缝!控制裂缝宽度不大于0.2毫米,其配筋量可能要翻一倍!
回复
飞天极舞
2011年07月27日 15:47:07
4楼
桥宽也没有,怎么算的配筋?
荷载计算按简支梁看下,按楼主给的集中荷载放跨中,支座反力就是67.5KN,跨中弯矩就是67.5x2.15KN,还没考虑恒载和均布荷载,不知道楼主弯矩怎么计算的?
你见过同样跨径的图,建议你还是按那个依样画葫芦吧!安全要紧!
回复