请问各位大侠,65000风量的箱式排烟风机,通过砖墙竖井分管6层的排烟系统,每层防烟分区与风管走向基本如下图黄色的为排烟风管屋面风机图如下我做如下测试,只打开排烟风机,关闭排风机,测出一层最远端排烟口风速为5m/s,六层最远端排烟口风速比一层的还小。测试时所有排烟口关闭,只开一个,且与排烟管道连接的排风管处70°阀门也关闭。请问各位大侠排烟口风速应该为多少?具体情况请为小弟解答解答。
请问各位大侠,65000风量的箱式排烟风机,通过砖墙竖井分管6层的排烟系统,每层防烟分区与风管走向基本如下图
黄色的为排烟风管
屋面风机图如下
我做如下测试,只打开排烟风机,关闭排风机,测出一层最远端排烟口风速为5m/s,六层最远端排烟口风速比一层的还小。测试时所有排烟口关闭,只开一个,且与排烟管道连接的排风管处70°阀门也关闭。
请问各位大侠排烟口风速应该为多少?具体情况请为小弟解答解答。
3楼
怎么没有人回复的呢!顶起
回复
4楼
先确定一下排烟口的设计风速是多少?在通过实测检验。
回复
5楼
对!首先去确认一下设计的时候风速是多少,如果确实小了检查一下个个阀门的气密性
!
回复
6楼
排烟口规范规定风速小于10米每秒即可
回复
7楼
先和设计联系一下看风速是否有误差,如确有误差可进一步检查。
回复
8楼
进来和楼主学习一下
回复
9楼
设计说明里面没提及!原设计人员已经离职了!怎么办!!!!
现在业主要求一层所有防烟分区排烟口打开,必须保证每个排烟口风速达到2m/s以上!我纳闷!
回复
10楼
排烟口?排烟时是按照最多两个排烟分区同时起火排烟设计的。
设计上只设计了两个排烟分区同时排烟
你这个防火分区分了5个防烟分区,
最多是打开其中两个来测试是否符合要求吧
怎么要求全打开呢?
风口风速的话,不大于10都是符合规范要求的。
[
本帖最后由 luosq5240 于 2011-7-26 14:46 编辑 ]
回复
11楼
我也是这样给业主解释的!风机风量选型的时候都是根据500*2*60这个公式选的。但我对风速的下限没有底,最小到底应该是多少!
这是风机的详细参数
[
本帖最后由 ben999hh520 于 2011-7-26 17:37 编辑 ]
回复