排烟口风速大小要求??
ben999hh520
2011年07月22日 16:40:13
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位大侠,65000风量的箱式排烟风机,通过砖墙竖井分管6层的排烟系统,每层防烟分区与风管走向基本如下图黄色的为排烟风管屋面风机图如下我做如下测试,只打开排烟风机,关闭排风机,测出一层最远端排烟口风速为5m/s,六层最远端排烟口风速比一层的还小。测试时所有排烟口关闭,只开一个,且与排烟管道连接的排风管处70°阀门也关闭。请问各位大侠排烟口风速应该为多少?具体情况请为小弟解答解答。

请问各位大侠,65000风量的箱式排烟风机,通过砖墙竖井分管6层的排烟系统,每层防烟分区与风管走向基本如下图 6ceng.jpg黄色的为排烟风管

屋面风机图如下
7.jpg
我做如下测试,只打开排烟风机,关闭排风机,测出一层最远端排烟口风速为5m/s,六层最远端排烟口风速比一层的还小。测试时所有排烟口关闭,只开一个,且与排烟管道连接的排风管处70°阀门也关闭。
问各位大侠排烟口风速应该为多少?具体情况请为小弟解答解答

6ceng.jpg


7.jpg

免费打赏
chinalnkydlzc
2011年07月27日 09:15:58
12楼
你是施工还是设计?先明确最远端即最不利的防烟分区的要求风量是多少?实际测试此时的风机风量和排烟口风量.
回复
luosq5240
2011年07月27日 10:03:48
13楼
风速规范上没有下限要求,但风速小了经济性差而已。主要的指标是风量,风量符合要求才是主要。
你可以这样想:
满足同样的风量前提下,风口选大了,风口所占的尺寸空间大了,排烟时的排烟口的吸风范围大一点;排烟风速小了,风口附近的流场梯度小,对于距离风口较远的地方,排烟时的相应时间会长一些,即离风口远的地方的烟气比较久才被排走。

相反的,风口尺寸小的,风速大,流场梯度大。

但只要满足风量的要求,无论风速大小,理论上在相同时间内,该分区所排走的烟量都是相同的。

另外你按500*2*60,数值上没什么问题,但根据规范上的要求,计算应该是500*120,承担两个及两个以上的防烟分区时,按最大分区的面积*120确定。
回复
crazy_123456
2011年07月27日 15:56:38
14楼
大致看了下图纸,不是很清楚,带点猜测。
按照图纸风机风量65000CMH,一层最远端的排烟口如果打开,尺寸好像是1000*600,管道尺寸看不清,大概1500*XXX样子吧,风口风速应该不是5~6M/S吧,漏风应该很严重。
回复
ben999hh520
2011年07月27日 17:54:15
15楼
做施工!但业主说风速小了!找了井道原因,没有漏风情况,风管也没有什么大窟窿!
回复
ben999hh520
2011年07月27日 18:19:49
16楼
理论风速是不是这样求啊? 风量65000÷3600÷风口面积大小么?如果这样的话,求出的风速远远大于10m/s!
回复
linhaipingfeng
2011年07月28日 08:50:33
17楼
业主对排烟风速有要求???不会吧。这个东西在失火的时候才有用。他为什么会对这么关键的东西风速有要求??你说的应该是排风的风速吧。。。。。。。。表示不解啊
回复
crazy_123456
2011年07月28日 09:08:05
18楼
起火时所在排烟分区风口全部打开才是,严格测试是采用烟雾发生器模拟起火吧,而不是仅人为打开一只风口。打开一只只能试验动作是否灵敏?打开的这只应该是最不利点吧,也就是风机全压数值附近,近似理论计算了~
回复
ben999hh520
2011年07月28日 09:36:19
19楼
就是给某一分区模块信号,排烟口联动打开,随之测风速啊
回复
szdingo
2011年07月28日 09:51:31
20楼
学习各位经验!!!
回复
sodacillin
2011年07月28日 11:26:49
21楼
部分地方验收,排风风速不能小于7m/s
回复

相关推荐

APP内打开