排烟口风速大小要求??
ben999hh520
2011年07月22日 16:40:13
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位大侠,65000风量的箱式排烟风机,通过砖墙竖井分管6层的排烟系统,每层防烟分区与风管走向基本如下图黄色的为排烟风管屋面风机图如下我做如下测试,只打开排烟风机,关闭排风机,测出一层最远端排烟口风速为5m/s,六层最远端排烟口风速比一层的还小。测试时所有排烟口关闭,只开一个,且与排烟管道连接的排风管处70°阀门也关闭。请问各位大侠排烟口风速应该为多少?具体情况请为小弟解答解答。

请问各位大侠,65000风量的箱式排烟风机,通过砖墙竖井分管6层的排烟系统,每层防烟分区与风管走向基本如下图 6ceng.jpg黄色的为排烟风管

屋面风机图如下
7.jpg
我做如下测试,只打开排烟风机,关闭排风机,测出一层最远端排烟口风速为5m/s,六层最远端排烟口风速比一层的还小。测试时所有排烟口关闭,只开一个,且与排烟管道连接的排风管处70°阀门也关闭。
问各位大侠排烟口风速应该为多少?具体情况请为小弟解答解答

6ceng.jpg


7.jpg

免费打赏
crazy_123456
2011年07月28日 15:10:35
22楼
此时打开的就不是一只排烟口了~
回复
ben999hh520
2011年07月28日 17:32:13
23楼
是的!烟感有信号就开一个排烟口,摁下手报就一个楼层的排烟口全部打开!这样的联动信号有没问题呢?
回复
ben999hh520
2011年07月28日 17:33:27
24楼
你意思部分是不是就开一个排烟口测试就是部分测试呢?
回复
crazy_123456
2011年07月29日 08:46:40
25楼
童孩去翻翻书看看吧,是不是像你说的那样……
回复

相关推荐