一个奇怪的现象
gejayi01
gejayi01 Lv.2
2011年07月22日 20:06:25
只看楼主

单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因

单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因
免费打赏
lgh6808
2011年07月27日 17:25:01
12楼

如果设备能正常运转(包括电机,照明,空调等),那可能是所用的系统是IT系统(中性点无接地),主要原因是三相负荷不平衡造成“零漂”,使某一相对地电位变低引起。这在IT系统中,如果三相负荷不平衡时是很正常的一种现象。如果想解决的话,只要把系统的中性点接地,将系统改为TT、TN-C-S或TN-S就可以了。具体用那种要看原系统的结线方式 。
回复
niugang19810504
2011年08月04日 13:47:14
13楼
看万用表是否有问题。
回复
精工设计
2011年08月06日 11:49:41
14楼
回复
精工设计
2011年08月06日 11:51:16
15楼
12楼说的很对,一开始我还想到别的方面了,看来应该加强学习啊.