单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因
单位的一个新车间,刚投入使用一个月,昨天用万用表量时发现一相对地只有20V,请教高手是什么原因
12楼
如果设备能正常运转(包括电机,照明,空调等),那可能是所用的系统是IT系统(中性点无接地),主要原因是三相负荷不平衡造成“零漂”,使某一相对地电位变低引起。这在IT系统中,如果三相负荷不平衡时是很正常的一种现象。如果想解决的话,只要把系统的中性点接地,将系统改为TT、TN-C-S或TN-S就可以了。具体用那种要看原系统的结线方式 。
回复
13楼
看万用表是否有问题。
回复
14楼
回复
15楼
12楼说的很对,一开始我还想到别的方面了,看来应该加强学习啊.