37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
37kw的双速风机,平时低速运行,火灾时作为排烟风机高速运行,请问应采用何种启动方式?急!
2楼
如何启动要看电源的容量大小,只要电机端电压不低,尽量用直接启动。看看你系统中变压器离电机的距离和供电方式,才能说用什么启动方法。原则是电机启动造成的端电压下降,不影响其他电器运行,就可以直接启动。
回复
3楼
赞一个
回复
4楼
电源容量够就可以直接启动,你的风机37KW,不大。应该没有问题。
回复
5楼
电压降范围在多少可以直接启动
回复
6楼
装个变频就可以解决啊 期待高手
回复
7楼
额、这个问题讨论过很多次了。
1、根据你的变压器容量,查看是否可以直接启动。启动的方法就是角转双星。
2、如果不能直接启动的话,就是用软起。这个方案较经济。
3、如果,资金很富裕,也可以考虑变频启。
回复
8楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习了
回复
9楼
我觉得要软启动。
回复
10楼
消防线路原则上必须直接启动 ,变压器容量没问题的话。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
11楼
双速风机肯定是直接启动合适了!