现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的
现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的
2楼
情况可能有两种:1.末端盘管电磁阀坏掉,冷冻水无法循环
2.因这三个盘管处于末端,管道中有气无法排出,导致该段管路水不循环.
解决方法:每个风机盘管的盘管都有手动排气阀,拧开手动排气阀,看是否有气排出,如果有,则水会越来越冰,建议在管路末端最高点安装自动排气阀.
回复
3楼
应该是管子里有气。。。。
回复
4楼
我已经在这个管道 末端加了两个排气阀~~~~电磁阀也是新的但是还是不行~~~~不过我今天下午又看了下好像循环了!!效果不是太好!!明天再看看~~~多谢赐教
回复
5楼
2F的都没有问题,清通一下管道!
回复
6楼
放放气,看看是不是回水管的阀没有打开完
回复
7楼
应该是气堵!
回复
8楼
如果不是气堵,那就是水泵扬程偏小,检查一下主阀门是否全开。
回复
9楼
如果阀门和水路无堵塞那些就是水泵的杨程不选小了
回复
10楼
过滤器堵 气堵 电磁阀坏 都差一下子吧
回复
11楼
一楼说的对认同,不过应该是气堵
回复