酒店空调不冷~~~水不循环~~~在线等答案~~大虾进
zangqiang1988
2011年07月23日 14:42:27
来自于中央空调
只看楼主

现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

111111.JPG

免费打赏
wzsyxl
2011年07月27日 16:42:59
12楼
有几个可能,1、电磁阀坏掉了,2、气堵,3、水过滤器堵
效果不好,也有可能是空调回风口过滤网太脏了
回复
zangqiang1988
2011年07月28日 11:46:43
13楼
应该是有气~~我在这个支路末端加了两个排气阀,冷水过去了~~可是温度还是降不下来~~~我想问这个气应该在哪个位置啊!!!最后一个风盘里我都放气了啊~~~我门打算换个大型号的风盘再试试
回复
zfzfww
2011年07月28日 14:50:06
14楼
很有可能管道堵了。卸下风盘,清洗盘管和末端管道。
回复
仙鹤
2011年07月28日 15:36:54
15楼
应该是楼上说的地方堵了,换大型号的风盘不能解决问题
回复
cb-123456789
2011年07月28日 16:09:23
16楼
水不循环。。风盘放气了,,水泵咋样》?变频控制压力供水的》?。把水泵有自动改为手动。满负荷供水试试。。。
回复
cdmingde
2011年07月29日 00:17:34
17楼
气堵
回复
o05110202
2011年07月29日 00:23:58
18楼
请问一下为什么管路未端有空气就会供水不畅呢?想不明白,水泵那里有水压过来,只要风机盘管电磁阀打开应该水就能过去了吧!!麻烦解释一下!谢谢!!
回复
过墙梯
2011年07月29日 10:23:18
19楼
空调末端都有这个毛病,解决的话复杂也简单,先用压力表看看各风机进出水压力,然后适当调整阀门大小,还有水泵是否变频工作,如果是,可以适当调整水温温差(是否温度控制?),提高转速增加压力。我这里现在也是这个情况,末端效果差,调整阀门和修改水泵转速,解决问题了。
回复
yuwaif
2011年07月29日 13:08:04
20楼
从描述来看应该是环路堵塞了
风机盘管进水管上有个过滤器,应该是这个过滤器堵塞了,把滤芯拿出来清洗一下
回复
zht2004
2011年07月29日 15:39:08
21楼
没得说:管道内部太脏。
回复