现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

111111.JPG

免费打赏
zhongwenxunshen
2011年07月29日 15:46:21
22楼
第一招放气,第二招洗过滤器,第三招换大泵,第四招:三十六计
回复
liuliguo1025
2011年07月29日 17:47:57
23楼
应该是过滤网堵塞
回复
fengzhengdebudiao
2011年07月30日 10:18:56
24楼


第四招好~~~~~
回复
yang0449
2011年07月30日 10:36:48
25楼



确实不假,有可能是施工完了以后就没有怎么处理水管污垢,好好施工,这种问题不会出现的。
回复
快乐英雄
2011年07月30日 15:49:55
26楼
孩子,该好好清洗一下水管了。
回复
lwdmlliu
2011年07月30日 23:14:24
27楼
异程呀 不平衡 要不就是扬程不够 设计问题
回复
czy0035
2011年07月31日 09:34:55
28楼
应该是楼上说的地方堵了,换大型号的风盘不能解决问题
回复
wwjjsyz
2011年07月31日 11:05:29
29楼
不是气阻就是压差太小流量不够。
回复
49672685
2011年08月01日 11:10:40
30楼
多半是气堵了。你说排气有点循环了,可能还是没排尽,在多试试。
回复
49672685
2011年08月01日 11:13:08
31楼
你这是异程的,看图上,最后两个没水的应该是最远段了,阻力最大了,不知道你前面的每个末端水流量是否调试正常。
回复