现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的
现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的
22楼
第一招放气,第二招洗过滤器,第三招换大泵,第四招:三十六计
回复
23楼
应该是过滤网堵塞
回复
24楼
第四招好~~~~~
回复
25楼
确实不假,有可能是施工完了以后就没有怎么处理水管污垢,好好施工,这种问题不会出现的。
回复
26楼
孩子,该好好清洗一下水管了。
回复
27楼
异程呀 不平衡 要不就是扬程不够 设计问题
回复
28楼
应该是楼上说的地方堵了,换大型号的风盘不能解决问题
回复
29楼
不是气阻就是压差太小流量不够。
回复
30楼
多半是气堵了。你说排气有点循环了,可能还是没排尽,在多试试。
回复
31楼
你这是异程的,看图上,最后两个没水的应该是最远段了,阻力最大了,不知道你前面的每个末端水流量是否调试正常。
回复