酒店空调不冷~~~水不循环~~~在线等答案~~大虾进
zangqiang1988
2011年07月23日 14:42:27
来自于中央空调
只看楼主

现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的

111111.JPG

免费打赏
灰衣如故
2011年08月01日 16:40:57
32楼
看看压力表,看一下系统内水压够不够,补水系统有没有往系统内补水.
回复
mahaiping1
2011年08月03日 08:59:31
33楼
同意楼上说法,管子堵了,可能支管也堵,建议查一下
回复
dboy611
2011年08月06日 16:32:10
34楼
应该是气堵。。。
回复
beiguoshangcheng
2011年08月09日 10:11:17
35楼
1、放气
2、拆供水管上的过滤器
3、将供回水断开反冲,将盘管里的脏东西冲洗干净
4、还是不行的话可能就是水泵循环的问题啦,如果是变频的就改为手动试试
5、实在不行就要在管道上加装一个管道泵试试
回复
xiaofu4306
2011年08月12日 15:21:10
36楼
如果排气了还不能的话 那你在调下水泵的扬程好了,看下水泵出口压力是多少,最小要超过0.25Mpa
回复
wsxy5211
2011年08月12日 17:24:32
37楼

精辟,十分到位!
回复