现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的
现在我这有个4层得酒店一层二层是餐厅、火锅;三层、四层是标间,现在四楼有个套房温度降不下来~~~水不循环,在这个支路上出来了3个风机盘管,越往后水管越没有温度~~第三个风盘供水用手摸都是常温的@@前两个风盘供水都是凉的
32楼
看看压力表,看一下系统内水压够不够,补水系统有没有往系统内补水.
回复
33楼
同意楼上说法,管子堵了,可能支管也堵,建议查一下
回复
34楼
应该是气堵。。。
回复
35楼
1、放气
2、拆供水管上的过滤器
3、将供回水断开反冲,将盘管里的脏东西冲洗干净
4、还是不行的话可能就是水泵循环的问题啦,如果是变频的就改为手动试试
5、实在不行就要在管道上加装一个管道泵试试
回复
36楼
如果排气了还不能的话 那你在调下水泵的扬程好了,看下水泵出口压力是多少,最小要超过0.25Mpa
回复
37楼