【求助】电机额定电流与电缆截面的匹配
a1099080385
2011年07月23日 21:28:23
来自于继电保护
只看楼主

200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]

200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适
110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年07月25日 13:04:20
2楼
距离是多少?
回复
wh84170771
2011年07月25日 14:51:37
3楼
200KW: 3*240+1*95或者两根3*120+70的
110KW: 3*150+70 或者两根3*70+35的
回复
jiangbo88
2011年07月25日 15:45:58
4楼
200kw电机.额定电流363A配240平方的BV线
110KW电机额定电流205A配120平方的铜线
回复
liuwei36972
2011年07月25日 20:31:46
5楼
一厂房总负荷预计260kW,距离大约100米,选用多少平电缆
回复
ashun66
2011年07月26日 08:45:53
6楼
学习过
回复
zherl
2011年07月26日 10:46:17
7楼
请先提供供电距离是多少,才能确定电缆的规格!
回复
智库
2011年07月26日 10:49:29
8楼
不能就这么问!
要看你怎么敷设电缆。明敷?穿管?埋地?水里?线槽?塑料线槽?
还要看你用什么线。塑料电线?电缆?阻燃电缆?。。。
回复
feiniao0003
2011年07月26日 22:12:03
9楼
必须知道供电距离,核算一下压降才行的,还有必要验算一下保护开关的灵敏度
回复
dxianyun
2011年07月28日 09:38:19
10楼
而且还要考虑启动电流的
回复
vincent_tian
2011年07月28日 10:38:00
11楼
供电距离多少 采用什么样的敷设方式 选用电缆线的类型
不同的方式计算方法不同的
回复

相关推荐

APP内打开