200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]
200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适
110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 编辑 ]
2楼
距离是多少?
回复
3楼
200KW: 3*240+1*95或者两根3*120+70的
110KW: 3*150+70 或者两根3*70+35的
回复
4楼
200kw电机.额定电流363A配240平方的BV线
110KW电机额定电流205A配120平方的铜线
回复
5楼
一厂房总负荷预计260kW,距离大约100米,选用多少平电缆
回复
6楼
学习过
回复
7楼
请先提供供电距离是多少,才能确定电缆的规格!
回复
8楼
不能就这么问!
要看你怎么敷设电缆。明敷?穿管?埋地?水里?线槽?塑料线槽?
还要看你用什么线。塑料电线?电缆?阻燃电缆?。。。
回复
9楼
必须知道供电距离,核算一下压降才行的,还有必要验算一下保护开关的灵敏度
回复
10楼
而且还要考虑启动电流的
回复
11楼
供电距离多少 采用什么样的敷设方式 选用电缆线的类型
不同的方式计算方法不同的
回复