交流小母线进线开关要选择微型断路器吗?其它小母线进线开关可以选隔离开关吗?(高压控制电源为直流的)
交流小母线进线开关要选择微型断路器吗?
其它小母线进线开关可以选隔离开关吗?(高压控制电源为直流的)
2楼
肯定不可以选用微断 低压配电系统进线级和中间级不能选用微断,即使它的计算电流很小,只有设备级配电才使用微断。
回复
3楼
高压的小母线进线开关当然用微断了,交流的用交流的微断,直流的用直流的微断.
回复
4楼
嘻嘻,我看错题目了。不过这个问题我也不懂哦,不知哪位可以指教。谢谢!
回复
5楼
最合理的做法就是3楼所说的.AC对AC.DC对DC.
回复
6楼
不太明白楼主第2句话的意思
难道楼主直流母线象用隔离开关??
高压控制电源为直流的???
回复
7楼
高压的小母线进线开关也可以用熔断器来保护,但一般这个回路断线了需要送信号给信号回路的,因此需要采用带报警接点的微断来控制。
小母线是不能用隔离开关的。
回复
8楼
回复
9楼
我做的是高压开关柜,控制回路是直流的,每个柜的二次回路的保护用的是微断。联屏的小母线有从直流屏过来的控制小母线和合闸小母线,在开关柜上的联屏小母线(控制、合闸、信号、照明小母线)进线端是否要用微断呢?设计院用的是:照明小母线AC220V用的是微断,其它的都用小刀开关。
回复
10楼
上面已经说得够清楚的了.你难道还有疑问?
回复