热负荷是增加还是减少?
fanxiao2008
2006年06月01日 10:38:31
来自于采暖供热
只看楼主

前段时间建设部专业来我校评估,与我们座谈时,无意间问了我们一个简单的问题:在室内安装一个风扇后,整个房间内热负荷是增加还是减少?同学答是:增加但我一直有疑问.麻烦大家帮忙解答一下,本人以前不怎么认真学习,虽知问题简单却无法解决.惭愧!

前段时间建设部专业来我校评估,与我们座谈时,无意间问了我们一个简单的问题:在室内安装一个风扇后,整个房间内热负荷是增加还是减少?
同学答是:增加
但我一直有疑问.
麻烦大家帮忙解答一下,本人以前不怎么认真学习,虽知问题简单却无法解决.惭愧!
免费打赏
guixiao_1818
2006年06月14日 10:35:42
22楼
热源至少已有人体散热及电机散热,热负荷会增加吧!
回复
xufeng12755
2006年06月14日 19:02:48
23楼
我觉得是不是应该这样理解:
1、安装风扇后,室内原有发热设备对室内空气的散热因空气流动速度增加而增加,从而引起室内热负荷增加。
2、风扇也是发热设备,增加发热设备引起室内热负荷增加。
3、在室外气候条件没有变化的情况下,室内热负荷增加后,最直接的影响就量室内温度升高,湿度下降;从而引起外
界传入室内热量减少。由于室个热压增加,外界渗透到室内的热量也会减少。但这个减少的数量是非常有限的,所以总体来说热负荷还是增加的。
4、安装风扇后人觉得凉快,是因为人体对室内空气的散热增加。如果是在一个完全封闭的房间,启动风扇,人刚开始会觉得凉快,长时间的话人是感觉到会比原来更热。
回复
geforces
2006年06月23日 22:30:02
24楼
发表一下个人看法:
假设一:室内达到稳定,无温度梯度
此时无论打开风扇与否,建筑与外界的热交换都是相同的,也就是说热损失相同。
运行一个风扇,由于电阻的存在,可以散发一些热量,此时,房间热负荷减少,减少的量与风扇的散热量相同。
假设二:市内有温度梯度,不开风扇,温度梯度保持稳定。
此时,一般是热源出温度高,热损失处温度低,增加风扇有可能形成强制换热,结果是市内温度梯度变小。
热损失处温度升高,损失增加。要考虑热负荷是否增加,要考虑热损失增加量w1-风扇提供热量w2,
结果正,热负荷增加;结果负,热负荷减少。
假设三:以地暖为例。
情况类似“假设二”,但是地暖梯度是竖直方向上的,且有50%的能量是以辐射为主,所以,可以想象:
温度梯度变小,地面温度降低,顶棚温度身高,对于一个优秀的设计来说,热负荷增大了,舒适度变小了。

当然,情况很多,希望大家能多讨论
回复
zhym502
2006年06月25日 15:43:21
25楼
在室内安装风扇,应不考虑其对热负荷的影响.
回复
rong73112
2006年06月26日 16:46:14
26楼

专家就这样,让人搞不懂
回复
yanjunchao532
2006年06月26日 20:05:36
27楼
这个问题真是有点难。
首先,应该理解热负荷的概念:是在设计温度下,给房间里提供的热量。依据这个我觉得这个问题应该是热负荷减少的 ,一 ,风扇的电能转化。二,人体散热,由于风速增大,人体的散热两增大。这两个方面的影响应该大余墙体的散热量。 但是,这样人体的舒适性会降低 ,依我看来这与房间的热负荷不是成正比的 。
这只是我的个人观点 , 只是提供大家参考。 谢谢大家!
回复
dadiliusheng
2006年06月28日 16:04:04
28楼
我认为是不变的,因为风扇只使房间内部人体加快挥发,对整体没有影响。
回复
zhantanmengzhongyou
2006年07月01日 12:27:56
29楼
这个还用问?高中生都知道是增加?电扇有电能转化成热能和动能,室内负荷是增加了。能量守恒
回复
geforces
2006年07月02日 19:29:36
30楼


评图员都是这样回答的 呵呵
回复
bingyu0605
2006年07月05日 13:44:58
31楼

呵呵,大家已经说的很全了。
回复