【求助】帮忙分析分析!电炉运行,可控硅老是被击穿
ntj1983
ntj1983 Lv.3
2011年07月24日 22:19:50
只看楼主

两套电炉,一套360KW、380V,分4个区,因工厂条件限制,变压器是3000KVA,10KV/0.66,电柜进线660V,用可控硅来调压,输出380V来用的,4个区,星型接法,每组电流都正常,140A左右,运行了半个月,可控硅老是击穿,有时候放炮出来把可控硅上端的快速熔断器都打弧,排列是总断路器,4个接触器,4组快速熔断器,可控硅触发板,可控硅模块,第一次是接触器上端拉弧出来,把下面的熔断器,可控硅,线路板,全部烧掉,现在情况好点,就是炸可控硅。可控硅模块是300A,耐压2000V的,前几天换过原装西门康的模块330D/16E,一装就是炸。输出电压才150V左右。求高手分析分析,具体是哪方面的问题。从主变压器到这两个电柜的线都是400平方的铝线,从每个区到电炉的线都是95平方的铝线。我起初是以为可控硅的耐压不够,但西门康的也是一样烧。现在想做两台400KVA的干式变压器算了,660/380,或者哪位高手再帮我想想办法。。。

2013年11月25日 09:25:12
22楼
丹翔科技 发表于 2013-11-24 04:04 哥们,你忘记还有一种叫模块型不知道是否有2000A以上的模块?
回复
智库
2013年11月25日 09:27:03
23楼
丹翔科技 发表于 2013-11-24 04:14 江苏的可控硅也不差的买的时候都“很好”,用的时候“稀里哗啦”。
回复